这个没法确定的。这个消防水池计算需要根据建筑使用功能,建筑体积,建筑高度层数确定,宾馆2500平米最大的消防流量30L/S,如果设置自动喷淋系统的消防流量减半,室外消防35,喷淋需要160平米一次火灾保护面积,1.5小时灭火时间,消火栓3小时灭火时间,所以是108*3(108*3/2)+144+252。