一万平米的办公大楼选多大的消防水池

如题所述

第1个回答  2015-10-14
  按照规定体积超过5000立方,室内消防用水量最低25l/s,室外消防用水30l/s。

  消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
  符合下列规定之一的,应设置消防水池。

  1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
  2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
  3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
第2个回答  2015-07-23
消防水池的设置与建筑的面积无关。以下是需设置消防水池的条件
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或引入管不能满足室内、外消防用水量时;
2 当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;
3 市政消防给水设计流量小于建筑的消防给水设计流量时。
消防水池体积的要求:
1 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时, 消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;
2 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时, 消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
3 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h,但当消防水池有效总容积大于 2000m 3 时不应大于 96h。消防水池给水管管径应经计算确定,且不应小于 DN50。
4 当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于 100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于 50m 3 。本回答被网友采纳