66问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池一般多大
1万平方商业楼3层要
多大
的
消防水池
急急急急急
答:
486吨
消防水池
出水口要
多大
答:
这个要看设计啊,
一般
都DN200起了
梁上筋打接位置6千平米建筑要
多大消防水池
答:
不确定。这个需要根据建筑物的体积和建筑物的使用性质等级来确定的,不是根据平方米来确定的。主要是室内
消防
用水量+室外消防用水量乘以3600/1000乘以一次灭火需要的时间即是。
57000平方厂区
消防水池
要设计
多大
?
答:
这个没法说。
消防水池
是根据建筑使用功能性质,建筑体积确定需要的消防灭火流量和一次火灾时间来计算的和厂区面积无关。
消防水池
容积设计要求
答:
200个喷头,消火栓也要分室内还是室外的。喷头也分轻微、中危、高危、仓库危级别,不同级别,喷水量不一样。不同建筑延续时间也不一样。所以你说的这个很难计算出
消防水池
的大小
消防水泵如何选择??
消防水池
129立方。
答:
如有图纸 到泵房的图纸看一下 设计院都设计好了 有流量、扬程、功率 照设计买就行了 如没有图纸 那得看实际情况 楼层多高 算扬程、
多大
用水量 算泵流量、在根据实际工作情况算一下功率
有哪位朋友知道房产工地临时
消防水池
的进水管最少用
多大
口径才算...
答:
高度24m以上的工程应设置有足够水量的临时
消防水池
,配有足够扬程高压水泵,临时消防立管口径DN50以上合格,谢谢
体积达到
多大
以上需要
消防水池
设隔板
答:
大于500立方,小于1000立方要分隔。大于1000要分两座
消防水池
开挖范围为底板外放
多大
答:
边墙厚度+0.5m到1.5m(支模板需要空间,因
水池
大小而定)
您好,具体计算临时
消防水池多大
,需要考虑哪些因素,可以参考哪些资料...
答:
这个按照gb50974-2014的