66问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿装置接法
无功补偿
柜安装地点与接线方式?
答:
安装于贯穿母排最前端(靠近变压器),若补偿柜安装于贯穿母排最前端,由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。正确显示出功率因数必须正确接线,三相电中必须要取其中一相的电流,另外两相的电压,让
无功补偿
控制器 和功率因数表...
浅谈低压
无功补偿装置
的几种接线方式
答:
2传统补偿接线方式在电力系统应用中,
最传统的低压电容无功功率补偿装置为:刀开关+熔断器+接触器+热偶继电器+低压电容器或低压电容器串联低压电抗器
。在无功功率自动控制仪没有开发以前,电容器柜加装无功功率表,值班人员根据无功功率表的读数手动投切以改善电网功率因数。
变电站中
无功补偿装置
与高压线路是怎样连接的?
答:
补偿绕组出来的线先接一个开关在串联一个电抗器(抑制合闸涌流和抑制谐波)然后在连接一个隔离开关
(一般谐波有5,7,11,所以有三个隔离开关是并联的),隔离开关下口装设并联的(有熔断器保护的)电容器!补偿一般电压为10KV为高压!
变压器
无功补偿装置
怎么安装?
答:
1、在高压侧皆一个固定电容器,补偿变压器的
无功
功率。此法需要供电局同意,而且是在高压侧操作,要求较高。固定电容器的容量,要依据变压器的规格和参数来计算。2、在低压侧做强制补偿。依据轻载的实际情况,在低压侧采用过补偿方式,对变压器无功功率做补偿。可以用固定电容器,也可以调整
补偿装置
的参数...
三相电机
补偿
电容怎么连接?
答:
单独对一台三相电机进行
无功补偿
没有先例,一般是对一台变压器进行无功补偿。并且变压器容量大于等于100kVA才经济划算,电容补偿柜是专业生产厂家(有入网证和3C标志)。三相补偿电容有三个输入接线端和一个保护接地(pE)桩,三个接电源的接线桩标注有A、B、C字样,分别接到补偿专用交流接触器的U2、Ⅴ4...
无功补偿
的线路
答:
2.1 LCD串联
接法
这种方式采用电感与电容的串联接法,调节电抗以达到
补偿无功
损耗的目的。从原理上分析,这种方式响应速度快,闭环使用时,可做到无差调节,使无功损耗降为零。从元件的选择上来说,根据补偿量选择1组电容器即可,不需要再分成多路。既然有这么多的优点,应该是非常理想的
补偿装置
了。但...
三相交流电有功补偿和
无功补偿方法
答:
所以,无功补偿就是围绕提高cosφ进行的,其
方法
目前有:1)同步电动机(自整角机)补偿。2)并联电容器
无功补偿装置
补偿(含电容柜补偿、SVC补偿)。3)利用电力电子器件实现有源无功发生器SVG补偿。在每种补偿方式中又分为:集中补偿、分散补偿和就地补偿 根据电压等级不同分为高压补偿、中压补偿和...
无功补偿装置
都有哪些?具体怎么用?
答:
2)开关投切固定电容:慢响应补偿方式,连续可控能力差;3)静止无功补偿器(SVC):目前相对先进实用技术,在输配电电力系统中得到了广泛应用;4)静止无功发生器SVG(STATCOM):目前虽然有技术上局限性,属少数示范工程阶段,但SVG是一种更为先进的新型静止型
无功补偿装置
,是灵活柔性交流输电系统(FACTS...
低压
补偿
柜电源是接在计量表前还是表后
答:
也是:GZK871智能
无功补偿
控制器的接线图。你说的电源,应该是
补偿装置
的电压线,那是直接接入母线的,要接在计量表之后。补偿柜对于供电公司来说,是用户的一个用电设备。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
无功补偿
有几种方式
答:
基本原理:将并联电容器
装置接
在调压器二次侧,通过调整电容器承受电压来改变整套装置的
补偿
容量;(11)静止
无功
发生器 基本原理:采用IGBT构成的自换相变流器,通过电压电源逆变技术提供超前和滞后的无功电流,进行补偿;(12)有源滤波器 基本原理:控制PWM变流器,将与检测出的谐波和无功分量大小相等、...