66问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿取样电流互感器计算
250kva变压器的
无功补偿取样电流互感器
配多大的倍比
答:
无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,
250kva变压器低压侧电流表配用互感器:600/5400/5公式I=S/√3U 算电流
,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。
无功补偿
中电
电流互感器
的选择
答:
计算
方式:Uc为电容器的额定容量 Un为电网系统电压 P为电抗率 Qc为电容器的标称容量 Qn为目标
补偿
容量 Qc=(Uc/Un)x(Uc/Un)xQnx(1-P)乐山晟嘉电气有限公司坐落在风景秀丽的乐山市高新工业园区,占地30余亩,是一家在电能质量领域专业从事电力电子及电气成套的技术研究、产品制造、工程咨询及整体...
无功补偿器
中的参数设置
互感器
变比,什么意思 ,怎样设置 请问怎样...
答:
因为控制器的
采样电流
是CT提供的,自然要设置变比值了。例如你给控制器CT是2000/5的,就应该设置变比为400(2000/5=400)。
低压
无功
功率
补偿
柜里的
互感器
变比根据什么选择,有
计算
公式吗_百度知 ...
答:
低压
无功
功率
补偿
柜里的互感器变比根据你用的电容器大小、和柜内安装数量来选择。例如、选用20kvar电容器,它的额定电流23.6A。假如电容柜里安装10只电容器,就是10×23.6=230.6互感器选用比额定电流接近大的、不能少于他的相加数。就选用300/5的
电流互感器
、电流表一样。
电容
无功
自动
补偿器
.怎样选
电流取样互感器
?
答:
目标COS值,可设定在0.97左右。灵敏度(启动电流、C/K值),
如取样电流互感器为100/5,则K值为1000/5=200
。如果不能正确补偿,还要设定相应的相位移(某些控制器能自动识别相序)。设定投切延迟时间值,一般为保护接触器或电容,时间可设置长点比如40S7、设定补偿器输出路数,如10路补偿器只有8路...
配160KW变压器
无功补偿
应该怎么配
答:
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于160KVA的配电变压器,补偿量约为32Kvar~64Kvar。准确
计算无功补偿
容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取50Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
老大有个
无功补偿
3000kar,10KV的 电压,现在是3路补偿,那每路
电流
是多少...
答:
呵呵 这里有个类似的问题和答案:http://zhidao.baidu.com/question/259586371.html 接触
器
要选用真空接触器。
400变压器
无功补偿
问题!
答:
一般综合负荷取变压器容量的30%左右作为
补偿
容量,400kVA变压器可取120kVAr左右的补偿容量,最好测出最大负荷时的自然功率因数,然后
计算
出补偿到cosΦ=0.95时的补偿容量。
取样电流互感器
可以取600/5A。
无功
功率自动
补偿 取样电流
,和功率因数怎么得出
答:
呵呵
取样电流
,用
电流互感器
直接从线路中采集得到。功率因数怎么得出?用电压与电流的参数
计算
出来的。计算方法很多,有计算时间的,有计算幅度的,也有用功率来计算的,等等,方法很多!
0.4KV低压电容柜的
计算电流
电流互感器
变比怎么确定?变压器是500kVA的...
答:
你这个配置不合理。1、
无功补偿
是按照负荷性质和功率因数来确定的。2、176kvar对于500kVA的变压器,补偿大了,8路也不对,单相16,是11组。3、
无功电流
等于无功容量除以0.4kv除以1.732。
互感器
变比
计算电流
的1.5倍来确定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无功补偿取样互感器用多大的
无功补偿电容计算公式
无功补偿多少怎么算
无功补偿控制器互感器怎么选
电流互感器整定值计算
怎样计算用多大的电流互感器
无功补偿控制器怎么设置参数
电流互感器计算方法
电流互感器与电流表测算公式