66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆对地电容电流
电力
电缆
的
电容电流
计算方法有哪些?
答:
电力
电缆
的
电容电流
计算方法:每公里电缆的电容电流 I1=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s),其中S是电缆导线截面,单位是平方毫米,U是额定线电压,单位是kV,这个经验公式是油浸纸电缆的,对于交联电缆需要乘以1.2倍。这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。全段电缆的电容电流 Iq=I1x电缆长度;...
郭老师,接地电容电流和什么
电缆电容电流
答:
电缆
各相之间及各相对外皮之间就象电容器一样,当电缆充电后,就会有微小的电流,这个电流就叫电缆的
电容电流
;接地电容电流是中性点不接地三相系统中,当发生单相接地后,通过接地点的电流;由于从变压器二次侧引出的母线、导线、电缆等设备,各相之间,及各相对地之间存在着电容,正常运行时三相的电容电流...
正常运行时和单项接地时的
电容电流
有无区别
答:
因为这个电压等级配电时是不接地的,
电缆对地电容电流
是中性点接不接消弧圈的依据。当电缆正常运行时,电缆对地电容电流虽然不大,但也是存在的,随着电缆延伸而增大。当电缆出线越来越多,电容电流就增大到一定水平,此时如有接地故障,故障处就会流过整个出线系统内除自身电缆线路以外其它电缆出线正常电容...
高压
电缆
埋地敷设引起
对地电容电流
究竟有什么危害?
答:
当有人误触带电部位时,由于受到大电流的烧灼,加重了对触电人员的伤害,甚至伤亡。当配电网发生单相接地时,电弧不能自灭,很可能破坏周围的绝缘,发展成相间短路,造成停电或损坏设备的事故;因小动物造成单相接地而引起相间故障致使停电的事故也时有发生。配电网
对地电容电流
增大后,对架空线路来说,树...
中压单芯
电缆
单相接地
电容电流
吗
答:
不需要单相接地电容电流。中压单芯
电缆
单相接地电容不具有
电流
的特性。单芯是指在一个绝缘层内只有一路导体。
电力
电缆
的
电容电流
计算方法
答:
1、电网的电容电流,应包括有电气连接的所有架空线路、
电缆
线路、变压器以及母线和电器的
电容电流电线
的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。2、电缆截面积的计算公式 0.7854 × 电线...
如何计算
电缆
的容性
电流
?
答:
10kV电气设备的单相接地电容电流约为架空线及
电缆对地电容电流
总和的0.18倍,从而可精确计算在分列运行状态下,以各段10kV母线为电源的相对独立的煤矿高压电网单相接地电容电流。计算如下:612()dLdcdIKKII (3 )式中 6dI为相对独立的高压电网发生单相接地故障时...
电缆
中的
电容电流
是怎么产生的?
答:
电缆对地
相当于一个电容,当单相接地时,中性点电压升高,所以产生电流,即
电容电流
电力
电缆
的
电容电流
计算方法是什么?
答:
计算方法:一条YJLV22-10KV-3*95mm2的
电缆
,敷设长度27.8Km, 对于电力电缆容流可以用下式估算:Ic =[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un×LUn-线路的额定电压,kVL -电缆线路长度,kmS -电缆截面积,mm2电缆: Ic=[(95+1.44×95)/(2200+0.23×95)]×10.5×27.8=30.45A 电力电缆是...
6kV交联
电缆
的
电容电流
如何计算,典型的经验数据是多少?
答:
6kV
电缆
线路 Ic=(95+2.84S)/(2200+6S)*U(A)s是电缆截面 U是相电压 公式主要用于油浸纸绝缘电力电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆,由于其结构特点,其单独接地
电容电流
比同截面的纸绝缘电缆的电容电流大,根据厂家提供的参数和现场实测数据,大约增大20%左右,16 0.58A 25 0.65A 35 ...