66问答网
所有问题
当前搜索:
1min工频耐受电压
1min工频耐受电压
(有效值) 怎么理解
答:
这是
工频电压
耐压试验操作的技术语言。说的意思是把工业普遍应用的50HZ的交流电电压{有效值是指峰值的0.707倍}施加在试验器件的两个需要绝缘的电接点上,
一
分钟,泄漏电流不超标,就可以通过这个耐压试验了。供参考。
中压开关柜额定
电压
范围
答:
1、中压开关柜的额定电压是1~17.5KV,额定电流是630~4000A,工频耐受电压(50HZ,
1min)是42KV
,雷电冲击耐受电压(1.2/50 μs)是95KV。2、中压开关柜按柜内绝缘介质,可以分为复合绝缘中压开关柜,极间和极对的绝缘靠较小的空气间隙加固体绝缘材料来保证,柜体体积小,防凝性能差,造价较高;S...
35KV,10KV,6KV高压真空断路器的耐压标准是好多伏?
答:
6kV额定工频耐受电压(1min):42kV
(一般配用的断路器和10kV是通用的)
什么叫雷电冲击耐受电压和
一
分钟
工频耐受电压
?
答:
高压产品不但承受
工频
过电压还承受雷电冲击过电压。产品的雷电冲击
耐受电压
是当雷电打到线路上或避雷线上感应到线路上,雷电流沿着导线传输到避雷器上,通过避雷器削波剩下的残压,这个残压就是雷电冲击耐受电压。
主变绝缘等级上写的 SI750 LI950 AC395对应的是什么
电压
,知道请回答
答:
SI750表示操作冲击耐受电压750KV;LI950表示雷电冲击耐受电压950KV;
AC395表示工频1min耐受电压395KV
;
35kv验电器
工频
耐压从中间加压,
电压
应是多少kv
答:
等于是分两段试验,试验
电压
应为105/2×120%=63KV。
负荷开关主要技术参数
答:
1. 额定电压: 12kV 2. 额定频率: 50Hz 3. 额定电流: 650A (单极) / 1250A (双极)4. 额定
耐受电压
(
1min工频
): 真空断口相间对地42kV, 隔离断口48kV 5. 雷电冲击耐受电压(峰值): 真空断口相间对地75kV, 隔离断口85kV 6. 额定峰值耐受电流: 50-64kA (50-64秒)7. 额定知时耐受电流: ...
VS1-12户内高压真空断路器的技术参数
答:
8 额定短路关合电流(峰值) 50 63 80 100 9 额定短路电流持续时间 S 4 10 机械寿命 次 20000 11 二次回路
工频耐受电压
(
1min
) V 2000 12 额定操作顺序 分-t-合分-t1-合分 注:20kA、25kA、31.5kA t=0.3s t1=180s;40kA t=180s t1=180s ...
负荷开关的主要技术参数
答:
KV 12 12 2 额定频率 HZ 50 50 3 额定电流 A 650 125 4 额定缘缘水平
1min工频耐受电压
KV 真空断口、相间对地42 隔离断口48 雷电冲击耐受电压(峰值) KV 真空断口、相间对地75隔离断口855 额定峰值耐耐受电流 KA 50 - 6 4s额定知时耐受电流 KA...
高压配电柜的各类详情
答:
额定绝缘水平(
1min工频
耐压:相间、相对的95KV,一次隔离断口115KV。雷电冲击
耐受电压
:相间、相对的185KV,一次隔离断口215KV。辅助控制回路1min工频耐压:2KV)外型尺寸(宽*深*高) 1400*2800(3000)*2800KYN44(KYN28)-12型铠装移开式交流金属封闭开关设备 产品用途 本开关设备适用于3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
额定工频耐受电压
额定短路首相开断系数
工频耐压时间规定1min含义
35kv工频耐压值
工频耐压值
工频耐压试验电压标准
局部放电量
局部放电量单位
额定峰值耐受电流