66问答网
所有问题
35KV,10KV,6KV高压真空断路器的耐压标准是好多伏?
35KV,10KV,6KV高压真空断路器的耐压标准是好多伏?
举报该问题
推荐答案 2015-05-28
35kV额定工频耐受电压(1min):95kV
10kV额定工频耐受电压(1min):42kV
6kV额定工频耐受电压(1min):42kV (一般配用的断路器和10kV是通用的)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Up2DsixisD2sUnDDis.html
其他回答
第1个回答 2016-03-31
35kV额定工频耐受电压(1min):95kV
10kV额定工频耐受电压(1min):42kV
6kV额定工频耐受电压(1min):42kV (一般配用的断路器和10kV是通用的)
第2个回答 2016-04-07
180伏是标
第3个回答 2016-03-24
35kV额定工频耐受电压(1min):95kV 10kV额定工频耐受电压(1min):42kV 6kV额定工频耐受电压(1min):42kV (一般配用的断路器和10kV是通用的)
第4个回答 2016-03-16
工频耐受电压分别是95kV 42kV 30kV
相似回答
真空断路器的
国内主要依据
标准
答:
因此,我国
真空断路器的标准
至少在下列几个方面高于或严于IEC标准:(1) 绝缘水平: 试验电压 IEC 中国1min工频耐压(kV) 28 42(极间、极对地)48(断口间)1.2/50冲击耐压(kV) 75 75(极间、极对地)84(断口间)(2)电寿命试验结束后真空灭弧室断口
的耐压
水平:IEC56中无规定。我国JB3855一96规定...
十千伏智能
真空断路器的耐压
试验是多少
答:
十千伏智能
真空断路器的耐压
试验干试断口48
KV,
接地42KV; 湿试断口38KV,接地
35KV
35KV真空断路器
和SF6断路器预防性试验
标准
答:
35KV真空断路器
分闸时间小于等于40~85ms.合闸时间小于等于50~85ms;工频耐受电压(1min有效值)95kV;
请问
真空断路器
和真空接触器一般的型号表示方法和意义。一般又有哪些...
答:
真空断路器
ZN1~ZN5几个品种发展到现在数十多个型号、品种,额定电流达到5000A,开断电流达到50kA的较好水平,并已发展到电压达
35kV
等级。真空接触器利用真空灭弧室灭弧,用以频繁接通和切断正常工作电流,通常用于远距离接通和断开中、低压频繁起停的
6kV
、380V(660V、1140V)交流电动机。别特适宜用于煤矿...
35KV真空断路器的
额定开断电压是多少?
答:
应该是380至660
真空断路器的
技术参数
答:
开断电容电流时,由于恢复电压较高,为了减小重燃的几率,分闸速度也应较大。
10kV
真空开关分闸速度通常取值为0.8-1.2m/s,必要时还可以高于1.5m/s。6、合闸速度 由于真空开关管在额定开距时的静态
耐压
水平比较高,所以
真空断路器的
合闸速度比分闸速度明显低。为了尽量减小触头在合闸过程中由于予击穿...
大家正在搜
zn63a高压真空断路器
高压真空断路器Vs1
高压真空断路器的选型
高压真空断路器10kv
关于高压真空断路器的问题
高压真空断路器怎么用
高压真空断路器zw8
高压真空断路器控制仪
高压真空断路器怎么合闸
相关问题
6kv高压真空断路器交流耐压应多少千伏
35KV高压真空断路器回路电阻标准是多少?
[求助] 6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验问题
6KV,10KV,35KV电缆交接(大修)试验电压分别是多少...
10kv,35kv电缆直流耐压试验标准是多少
什么是高压断路器的断口耐压测试?
中压配电网是指电压为35KV、10KV、6KV、3KV的配电...
高压断路器和高压负荷开关在交流耐压试验时,标准电压数值均为多...