66问答网
所有问题
当前搜索:
额定峰值耐受电流
什么是
额定峰值耐受电流
?
答:
额定峰值耐受电流
指的是,在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流。注:安装系统的特性,可能需要高于2.5倍额定短时耐受电流的数值。
动稳定
电流
,热稳定电流和关合电流的定义是什么
答:
动稳定电流又称
额定峰值耐受电流
,是指断路器在合闸位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流,等于额定短时关合电流。额定峰值耐受电流应该等于2.55倍额定短时耐受电流(即开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值)。2、热稳定电流 热稳定电流是断路器在规定的时间内允许通过...
什么是高压断路器的短时耐受电流和
峰值耐受电流
?已知高压断路器_百度知 ...
答:
高压断路器的短时耐受电流和
峰值耐受电流
是两个重要的参数,它们反映了断路器在闭合状态时能够通过的不至于妨碍断路器继续正常工作的短路电流最大瞬时值。短时耐受电流(Icw):在规定的使用和性能条件下,断路器设备在合闸状态下能够承载的
额定
短时耐受电流的第一个大半波的
电流峰值
。它所产生的电动力应...
ip是什么
电流
答:
额定峰值耐受电流
。额定峰值耐受电流,又叫IP,是指短路电流、短路冲击电流通过导体时,相邻载流导体间将产生巨大的电动力,衡量电路及元件能否承受短路时最大电动力的这种能力。额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流。
10kV柱上断路器
额定
动稳定
电流
是
答:
额定动稳定电流又称
额定峰值耐受电流
,是指断路器在合闸位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流,等于额定短时关合电流。额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流(即开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值)。如果你选择的是630-20的话就是50KA,630-16就是40KA...
什么是动稳定
电流
、热稳定电流和关合电流?
答:
额定
关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍,但它与关合电流不同的是,动稳定电流(
峰值耐受电流
)是断路器处于合闸位置时通过的短路电流,而关合电流则是由于断路器关合短路故障所产生的短路电流。峰值耐受电流也是以短路电流的第一个大半波
峰值电流
来表示,且峰值...
断路器为Ie=1250A,Id=80kA,Ir=31.5kA,4s什么意思
答:
Ie是断路器允许通过的额定电流值。Id=80KA是
额定峰值耐受电流
或者是额定短路关合电流峰值。Ir=额定短路开断电流。4S额定短路持续时间。1.定义:额定短时耐受电流(IK)在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值。额定短时耐受电流的标准值应当从GB...
高压断路器的动稳定
电流
和热稳定电流各是什么意思
答:
1、动稳定电流 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称
额定峰值耐受电流
。它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。2、热稳定电流 热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流。它表示断路器承受短路...
10kV柱上断路器
额定
动稳定
电流
是
答:
10kV柱上断路器
额定
动稳定电流是2.5A,额定动稳定电流是指在额定状态下,断路器所能承受的峰值短路电流。如果实际
峰值电流
超过此值,可能导致断路器通电部件、绝缘支撑件等的变形损坏。断路器:断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合...
你好,
额定峰值耐受电流
都是额定短时耐受电流的2.55倍么?
答:
设备
额定峰值耐受电流
取决与设备对于电动力的承受程度,是一个力的概念。而额定短时耐受电流取决于设备对于电流发热的承受程度,是耐热的概念。由于一般认为短路电流峰值电流是短路电流有效值的2.55倍,所以电气设备制造时往往取2.55倍的关系。实际上,在发电机出口段,此倍数往往达到3倍,所以市场上也有3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
额定峰值耐受电流怎么计算
额定峰值耐受电流是什么意思
电缆额定峰值耐受电流是多少
电流互感器额定峰值耐受电流
额定峰值耐受电流可以怎么求
额定动稳定电流峰值
断路器额定峰值耐受电流
发电机断路器的峰值耐受电流
低压侧工频耐受电压怎么计算