66问答网
所有问题
当前搜索:
额定短路首相开断系数
高压断路器断流能力怎样效验
答:
2. 首相开断系数:在中性点直接接地或经小阻抗接地的系统中,选择断路器时,
应采用首相开断系数为1.3的额定开断电流
;而在110kV及以下的中性点非直接接地的系统中,则应采用首相开断系数为1.5的额定开断电流。3. 短路电流直流分量:当断路器安装地点的短路电流直流分量不超过断路器额定短路开断电流...
什么是
首相开断系数
答:
开断
短路
故障时,由于断路器动作时间的不同期性,首相开断的断口触点所承受的工频恢复电压将要增高,增高的数值用
首相开断系数
表示.首相开断系数为当两相短路时,在断路器安装处的完好相对另二相的工频电压与短路消除后同一处相电压之比.首相开断系数一般为1.5.参考资料:http://www.jxcad.com.cn/read-...
高压1250A断路器能承受
短路
电流是多少
答:
断路器开断时间应该小于50ms(国家规定)
。负荷电流和短路电流都不一定,联络线的电流由系统参数定,而负荷线的电流由所供负荷的大小而定。 断路器额定电流的选择根据系统中性点接地方式的不同,一般在线路计算电流的基础上乘上1.3-1.5的首相开端系数。 扩展资料: 断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t...
高压断路器断流能力怎样效验
答:
(2)首相开断系数:在中性点直接接地或经小阻抗接地的系统中,选择断路器时,
应取首相开断系数为1.3的额定开断电流
;在110kV及以下的中性点非直接接地的系统中,则应取首相开断系数为1.5的额定开断电流。(3)当断路器安装地点的短路电流直流分量不超过断路器额定短路开断电流幅值的20%时,额定短...
断路器的主要特性参数及操作术语。
答:
额定短路
关合电流(峰值),额定短路持续时间,额定短时耐受(热稳定)电流,额定峰值耐受(动稳定)电流,
首相开断系数
(首开极因数),分闸时间,合闸时间,额定操作顺序,金属短接时间,分、合闸不同期时间,额定压力,报警压力,闭锁压力,相对漏气率,出线端故障的额定瞬态恢复电压,额定失步开断电流,...
什么是
额定短路开断
电流?
答:
额定开断
电流是指在额定电压下能正常切断的最大
短路
电流。额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大...
什么叫
额定短路开断
电流和短路关合?
答:
——直流分量百分数。如果直流分量不超过20%,
额定短路开断
电流仅由交流分量的有效值表征。直流分量存在也就是系统由暂态变为稳态的过渡过程。2、额定短路关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于...
高压断路器
额定
电流是怎么定义的
答:
断路器
开断
时间应该小于50ms(国家规定)。220线路,负荷电流和
短路
电流都不一定,看你是联络线还是负荷线路,联络线的电流由系统参数定,而负荷线的电流由所供负荷的大小而定。断路器
额定
电流的选择根据系统中性点接地方式的不同,一般在线路计算电流的基础上乘上1.3-1.5的
首相
开端
系数
。总之220kv断路...
为什么直接接地系统中断路器的
首相开断系数
为1.3?
答:
因时为
首相
开端的故障电流是最高的,是考虑电路和电网中的电感和电容的放电增加系统
短路
电流,放电完毕后短路电流进入稳态的电流,所以在形式试验时要高
以下关于断路器断开能力的描述正确的是( )。
答:
首相开断系数
是指三相系统当两相
短路
时,在断路器安装处的完好相对另两相间的工频电压与短路去掉后在同一处获得的相对中性点电压之比。分析系统中经常发生的各种短路形式,第一开断相断口间的工频恢复电压,中性点不接地系统者多为1.5倍的相电压;中性点接地系统多为1.3倍相电压。断路器的弧隙恢复电压...
1