35KV,10KV,6KV高压真空断路器的耐压标准是好多伏?
答:
6kV额定工频耐受电压(1min):42kV
(一般配用的断路器和10kV是通用的)
额定工频耐受电压
是什么意思
答:
额定指定额、标准,工频是批频率为50Hz的交流电,耐受指承受、耐压
。连起来的意思是:在频率为50Hz标准下,其耐压值为多少V。
中压开关柜
额定电压
范围
答:
1、中压开关柜的额定电压是1~17.5KV,额定电流是630~4000A,工频耐受电压(50HZ,1min)是42KV
,雷电冲击耐受电压(1.2/50 μs)是95KV。2、中压开关柜按柜内绝缘介质,可以分为复合绝缘中压开关柜,极间和极对的绝缘靠较小的空气间隙加固体绝缘材料来保证,柜体体积小,防凝性能差,造价较高;S...
工频耐受电压
答:
工频耐受电压是交流电器进行耐压试验中所能承受所规定的电压(按照电器的电压等级和容量进行确定)
,由于耐压试验采用工业频率(我国为50Hz),因此称为工频耐受电压。电气设备进行耐压试验是为了检查电气设备使用的绝缘材料是否存在缺陷的一种方法,也是用来检查电气设备制造时制造工艺是否对绝缘材料造成隐性损伤...
额定
绝缘水平12/42/75kv是什么意思
答:
额定绝缘水平12、42、75kv的意思是最高工作电压是12kv,工频耐压42kv,雷电冲击耐压75kv
。根据查询相关信息显示额定绝缘水平用额定雷电冲击电压和额定短时工频耐受电压表示,故电流互感器铭牌上标着额定绝缘水平:12、42、75kV的含义是:设备最高电压12KV(方均根值),额定工频耐受电压42KV(方均根值),...
如何确认35kva变压器的耐
电压
能力?
答:
1、变压器绕组
额定
耐受电压用下列字母代号标志:LI——雷电冲击耐受电压 SI——操作冲击耐受电压 AC——
工频耐受电压
2、变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。分级绝缘的中性点绝缘水平加横线列于其线端绝缘水平之后。如:LI850AC...
35kv验电器
工频
耐压从中间加压,
电压
应是多少kv
答:
等于是分两段试验,试验
电压
应为105/2×120%=63KV。
380v变压器
工频耐受电压
值是多少
答:
2.5kV。380v变压器
工频耐受电压
值输入绕组、输出绕组对铁芯之间的工频耐受电压为2.5kV。变压器工频是指电力系统的发电、输电、变电与配电设备以及工业与民用电气设备采用的
额定
频率。
电流互感器绝缘水平是怎么定义的?
答:
根据《电流互感器》GB 1208-1997的规定,对设备最高电压3.5(3.6)≤Um<300KV的绕组,其额定绝缘水平用额定雷电冲击电压和额定短时工频耐受电压表示;故电流互感器铭牌上标着额定绝缘水平:12/42/75kV的含义是:设备最高电压12KV(方均根值),
额定工频耐受电压
42KV(方均根值),额定雷电冲击耐受...
工频
电机的绝缘等级
答:
目前,
工频
电机的绝缘等级一般根据其
额定电压
来确定。一般来说,绝缘等级比额定电压高一级,例如,额定电压为220V的电机,其绝缘等级应该为B级,即耐受2500V的电压。而如果采用C级绝缘,则其
耐受电压
应该为4000V。除了根据额定电压确定绝缘等级外,还有一些其他因素也会影响电机的绝缘等级,例如环境温度、湿度...