答:
电业局一般取的工频耐压值是32KV-42KV之间
,值得注意的是:在做电线电缆的工频耐压时,一定要输入直流电压,因为电缆成“容性”容抗很大,10m的电缆加入交流电压它的泄漏电流就超过5A.具体做法是:在电缆的各相间加入直流额定电压:A-B ,B-C, C-A,地与相间:地-A, 地-B, 地-C,如果无闪络,无...
20KⅤ油变压器
耐压
试验需要打多少?
答:
根据GB1094.3中的规定20KV油浸式变压器的出厂试验中的
工频耐压
试验值是55KV 现场交接试验和将来预防性试验的试验值应该是其80
380v变压器
工频耐受电压值
是多少
答:
2.5kV
。380v变压器工频耐受电压值输入绕组、输出绕组对铁芯之间的工频耐受电压为2.5kV。变压器工频是指电力系统的发电、输电、变电与配电设备以及工业与民用电气设备采用的额定频率。
10kv变压器的交流
耐压值
是多少?
答:
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。
低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、
按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV
。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10Kv变压器的
工频耐压
时42还是35或者30??、
答:
10KV工频耐压42KV 35KV工频耐压95KV 110KV工频耐压185KV 220KV工频耐压395KV
是出厂试验时的耐压值 10KV工频耐压35/30KV 35KV工频耐压85/80KV 110KV工频耐压200/185KV 220KV工频耐压360/395KV 是预防性试验时的耐压值
24KV的互感器
工频耐压
打多少千伏?
答:
一般按出厂
耐压值
的85%进行,如果出厂试验电压不明可按54KV进行。规程规定20KV互感器为47KV。24KV互感器按插入法求得为应耐压54KV。电压互感器柜打耐压的方法:两种方式,一种是感应耐压,一种是直接耐压。感应耐压是在二次侧逐渐升压,根据变比达到试验电压,但是主要二次侧加的不是
工频
电压是,大约5...
工频耐受电压
中的试验电压值是怎么确定的?
答:
工频耐受电压
的试验电压应按其绝缘电压查表10。用绝缘材料制造的外部操作手柄,介电试验应在带电部件和用金属箔裹缠整个表面的手柄之间施加表10规定的1.5倍试验电压值。用绝缘材料制造的外壳,还应进行一次补充试验,在外壳的外面包复一层能覆盖所有的开孔和接缝的金属箔,试验电压为其试验电压的1.5倍...
DMC环氧复合料
工频耐压
是多少?
答:
打
工频耐压
看耐压数值是多少主要看这DMC环氧复合料是做多大电压等级的电气产品 如果是10KV的电气,我们用华顶电力的YD-5KVA/50KV交流工频耐压试验装置做试验就可以,如果做35KV的电气产品,我们就用YD-10KVA/100KV的工频耐压做耐压试验,有的地方做2U的试验,有的做1.6U。1.8U的都可以,看具体厂所 ...
工频耐压
的电压值怎么计算
答:
工频耐压
的电压值怎么计算 可根据电气安装工程交接试验标准油浸式电力变压器直流泄漏电压标准 表6.0.7读取一分钟的泄漏电流值,泄漏电流值不作规定。附录一 高压电气设备绝缘的交流耐压试验电压标准注: ① 出厂试验电压根据GB311—64,其适用范围也根据GB311—64规定。
1min
工频耐受电压
(有效值) 怎么理解
答:
这是
工频
电压
耐压
试验操作的技术语言。说的意思是把工业普遍应用的50HZ的交流电电压{有效值是指峰值的0.707倍}施加在试验器件的两个需要绝缘的电接点上,一分钟,泄漏电流不超标,就可以通过这个耐压试验了。供参考。