66问答网
所有问题
当前搜索:
1min工频耐受电压
网络变压器行业的耐压标准是如何定义的?耐压测试的条件多少是最合适的...
答:
二、容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在110kV以下的变压器,在有试验设备时,可按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验 附录一 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准 附表1.1 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准 额定电压 (kV) 最高工作电压 (kV)
1min工频耐受电压
(kV)有效值 油浸电力 ...
开关柜内部燃弧试验0.5s/31.5KA和0.1s/31.5KA哪一个性能更好?_百度知 ...
答:
肯定0.5s/31.5kA的好一些.IAC试验是验证开关柜在内部故障下,对周边设备或操作人员的保护能力,如外壳没有被烧穿,零备件没有喷出.造成损坏的主要因素是热,电流平方乘以时间,最大的就是最优的.
高压配电柜的各类详情
答:
主要技术参数 额定电压KV 负荷开关柜 12 组合电器柜 12额定频率Hz 负荷开关柜 50 组合电器械 50额定电流A 负荷开关柜 630 组合电器柜125额定短路关合电流KA 负荷开关柜50 组合电器柜80回主路电阻μΩ 负荷开关柜≤400 组合电器柜≤400额定绝缘水平KV:
1min工频耐受电压
相间,相对地42 断口48;雷电冲击耐受电压 ...
配电柜一般要求哪些技术参数?
答:
-雷电冲击耐受电压对地及相间75kV(峰值)隔离断口间84kV(峰值)-
1min工频耐受电压
对地及相间42kV(有效值)隔离断口间49kV(有效值)6.1.9温升:-柜体可触摸部件≤20K-导体表面≤55K6.1.10主母线材料采用铜母线。6.1.11柜体颜色:6.1.12柜体材料:覆铝锌板6.1.13绝缘爬距:有机240mm...
35KV真空断路器和SF6断路器预防性试验标准
答:
SF6断路器分闸时间小于等于55ms.合闸时间小于等于95ms;
工频耐受电压
(
1min
有效值)95kV;35KV真空断路器分闸时间小于等于40~85ms.合闸时间小于等于50~85ms;工频耐受电压(1min有效值)95kV;
变压器高压试验
电压
是多少?
答:
1
、新的10kV油浸式变压器,其
工频
交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器交流耐压试验标准?
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、当变压器
电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达
1min
时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
工频
耐压试验是怎么做的?
答:
7、启动高压合闸按钮,控制台及试验大厅指示灯红灯均应亮,然后按下升压按钮,缓慢升压,此时应注意
电压
表指示是否正常,观察试验变压器及配套设备有无异常现象,一切正常方可试验。 8、按照产品规程规定的实验数据对产品进行
工频
耐压试验。试验变压器不得超压,连续工作不能超过半小时。 9、...
...10/0.4KV 干式变压器),在低压侧应当加多少
电压
?规范名称?
答:
高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准 附表1.1 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准 额定电压(kV) 最高工作电压(kV)
1min工频耐受电压
(kV)有效值 油浸电力变压器 并 联电抗器 电 压互感器 断路器、电流互感器 干式电抗器 穿墙套管 支柱绝缘子、隔离开关 干式电力变压器注:①上表中,除干式变压器外,其余...
高压开关绝缘水平怎么选择和确定?
答:
2)短时工频耐受电压水平的确定。用惯用法,以操作过电压水平位依据,其公式为 UAC=4UphK2/K1 (2-2)式中 UAC——
1min工频耐受电压
;Uph——最高工作电压相电压;K1——系数(1.15~1.25);K2——安全系数(1.05~1.1)。短时工频耐受电压在IEC标准中规定为28kV,在国家标准中规定为...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
局部放电量
容性电流
1min工频耐受电压什么意思
低压开关柜的工频耐受电压
额定电压工频耐压雷电冲击
额定工频耐受电压怎么算出来的
一分钟工频耐受电压
额定短时工频耐受电压
绝缘子干工频耐受电压