66问答网
所有问题
当前搜索:
35kv工频耐压值
35KV
,10KV,6KV高压真空断路器的
耐压
标准是好多伏?
答:
35kV额定工频耐受电压(1min):95kV
10kV额定工频耐受电压(1min):42kV 6kV额定工频耐受电压(1min):42kV (一般配用的断路器和10kV是通用的)
35kV
和10kV交流变压器的
耐压值
是多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,
工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10Kv变压器的
工频耐压
时42还是35或者30??、
答:
35KV工频耐压
85/80KV 110KV工频耐压200/185KV 220KV工频耐压360/395KV 是预防性试验时的
耐压值
35kv
验电器
工频耐压
从中间加压,电压应是多少kv
答:
等于是分两段试验,试验电压应为105/2×120%=63
KV
。
35KV
电压互感器检验打压打多少
答:
电气设备交接试验标准》附录 A 高压电气设备绝缘的
工频耐压
试验电压标准
35KV
电压互感器出厂试验,一次为95KV,二次为2KV。交接试验、大修试验、预防性试验等,按出厂试验的80%进行, 一次为76KV,二次为1600V。耐压试验一定要绝缘试验合格、介质损耗角正切值试验合格、泄漏试验合格才能做。
请问
35kV
变压器做预试,
耐压
试验为多少合适?
答:
按照国网公司试验标准应该是出厂试验的80%也就是68
kV
。
35KV
变压器标准实验
耐压
是多少?
答:
35kv
变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
35kv
验电器试验周期
答:
35kv
验电器试验周期为一年。验电器的起动电压要求,电压值不高于额定电压的40%,不低于额定电压的15%。验电器的
工频耐压
要求,10KV高压验电器要求用具有0.7米有效绝缘长度的验电器在45KV电压下做工频耐压试验,要达到1分钟不击穿。KV高压验电器要求用具有0.9米有效绝缘长度的验电器在95KV电压下做工频耐压试验...
35KV
真空断路器和SF6断路器预防性试验标准
答:
SF6断路器分闸时间小于等于55ms.合闸时间小于等于95ms;
工频耐受电压
(1min有效值)95kV;
35KV
真空断路器分闸时间小于等于40~85ms.合闸时间小于等于50~85ms;工频耐受电压(1min有效值)95kV;
运行过得26/
35kv
电缆
耐压
需要打多大?多长时间?规范是哪个规范? 没有运 ...
答:
运行过得26/
35kv
电缆
耐压
需要打1.73U0/30MIN,35千伏的耐压打60千伏,30分钟。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到...