66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆与断路器怎么匹配
漏电
断路器
配多大主线
电缆
?
答:
1、如果用单芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,
地埋的敷设方式,可以选择25平方毫米的铜电缆;空中敷设方式,就得选择50平方毫米的铜电缆
。2、如果选择多芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,地埋敷设方式,可以选择35平方毫米的铜电缆;空中敷设方式,就得选择70平方毫米的铜电缆。
...配400A塑壳式
断路器
,考虑
电缆
的过载能力,
怎么
配断路器?
答:
选择短路器的额定电流应为电路额定电流的1.3倍
。也就是说断路器额定电流应该大于等于468安。根据你说的短时过载电流为550安,只能选择额定电流为630安的断路器,整定电流按照550安的1.1倍算最小也得600安,所以作为线路控制断路器直接选择整定电流与额定电流相同都为630安就行了。个人拙见,请参考。
三相四线
电缆
配多大
断路器
答:
如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
断路器选800A——1000A的都可以
希望能解决您的问题。
240
电缆
配多大的
断路器
答:
1000A的
断路器
。240平方毫米截面积的铝
电缆
,应配置1000A的断路器。4.2A平方毫米的铝电缆载流量等价于3.89A的铜电缆载流量,可带动220Kw的负载,故应配置1000A的断路器。
怎样
选配
电缆和断路器
答:
知道了电流值就可以选
电缆
面积了,现在都用铜线了,铜线一般是1平方毫米可以承受6A的电流(由于现在市场上的铜线质量不敢恭维,所以建议1平方毫米以5A的电流来选型),好了,知道了负载的电流就可以计算电缆的面积了:负载电流/5A=铜线的面积,同时就可以按照电流来选择
断路器
了。
多大的
电线
用多大的
断路器
答:
iz ——导体允许持续载流量(a)。i2——保证保护电器可靠动作的电流(a)。当保护电器为
断路器
时,i2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,i2为约定时间内的约定熔断电流。断路器的额定电流in=50a,
电缆
的允许载流量iz应大于50a,则应接≥6mm铜芯聚乙烯绝缘电缆。查表6mm的铜芯聚乙烯绝缘...
电缆
为YJV22-1.0-3*120+1*70MM负荷262KW配多大的塑壳
断路器
?急
答:
该
电缆
在直埋地敷设30°情况下载流量约300A,设计规范有要求的,
断路器
要保护电缆的话电缆的载流量是要大于断路器整定的额定电流的,因此该电缆配合框架400A断路器,脱扣器额定电流为250A。脱扣器整定电流太大保护不了电缆的。可以选择CM1-400/250A断路器。参考资料:设计院电气工程师 ...
电缆与断路器
的
匹配
如YJV4x120+1x70应配多大的开关
答:
总
断路器
配四百的吧 可以保护线路 分路断路器总和不能超过总断路器 设分路断路器时应按负载的电流选择 还要考虑负载
电缆
的安全电流
5X16铜
电缆
应该用多少A的空气
断路器
?
答:
16平方的铜芯
电线
明细敷设安全截流量约96A,可以接100A的
断路器
。GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(A);In——熔断器熔体额定电流或...
...要配多大的
断路器
如果可以,教教是
怎么
算的
答:
是按导线的安全载流量来计算的,185m㎡
电缆
可选用400A
断路器
。大一点的断路器说明书后面都有载流量参考表。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆载流量与断路器怎样匹配
断路器与电缆配合表
三相电缆与断路器怎么匹配的
电线与保护断路器匹配关系
断路器匹配线径
开关电流与电缆电流匹配
断路器与导线匹配
空开对应电缆
电缆和空开的如何匹配