通常情况,YJV-4*240电缆安全载流量按360A考虑,配400A塑壳式断路器,如果考虑电缆的过载能力,能否按600A的载流量考虑,配630的断路器,所带的负荷为食堂设备、照明用电,同时系数较低,但是会出现短时过载,电流到550A左右。
如果较长时间过载(即长时间电流大于400A),240平的电缆正常过载能带多少电流,系数要怎么考虑?
追答考虑到运行环境,240的电缆按460到480安考虑。断路器额定电流630安,整定电流630安。如果长时间大电流运行的话,按照1个平方电缆2个电流估算没问题。从你提出的问题看,电路设计应该按照变压器容量计算二次线路。变压器出口断路器既要保护控制回路,又要保护上一级电力设备。
安全载流量能有720A,数据哪里来的,我查表30度埋地载流量是361A,你说的是不是正常过载可以带720A电流,这个过载系数是怎么考虑的?
追答疏忽,以上数据用的是3*50的,更正为YJV-4*240电缆安全载流量在百米内应在240*2=480A以内,480A的载流量考虑,配630A的断路器较易。