电缆与断路器怎么匹配
180
电缆与断路器
连结需用电缆头吗
答:
您好:180平方㎜的
电缆
当然要用,
与断路器
相接不是电缆头,而是要用套管的接线鼻子用液压钳子使用方法如下,将线芯插入套管鼻子里注意一定要将线芯插到头,用液压钳(电工专用)将其压紧即可:谢谢
电缆与断路器
的
匹配
如YJV4x120+1x70应配多大的开关
答:
总
断路器
配四百的吧 可以保护线路 分路断路器总和不能超过总断路器 设分路断路器时应按负载的电流选择 还要考虑负载
电缆
的安全电流
380
断路器
进线能同时接2振
电缆
吗
答:
题主是否想询问“80断路器进线能同时接2根振
电缆
吗”?能。2根振电缆下,只需要注意确保断路器的额定电流足够,电缆的额定电压
与断路器
的额定电压相
匹配
,电缆的额定电流与断路器的额定电流相匹配,就能保证电路的正常工作。
请问多大的
电线
用多大的漏电开关是
怎么
个算法?
答:
根据用电器的功率选择
断路器
。先计算出家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求漏电开关额定电流要大于负载电流。一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的漏电开关,所以 漏电开关应该选择32A...
8层居民楼配电
如何
选择
电缆和断路器
?
答:
根据每一层的用电负荷计算出负载电流,再把8层的电流值加起来除以3,因为居民楼的负载都是单相的,配的总配电箱开关是三相的,所以要除以3,为了确保以后部分负载的变化不影响总配电箱,要适当的放大电流值,作为裕度。根据最后的电流值确定
电缆
的规格以及
断路器
的电流。断路器(英文名称:circuit-breaker...
有一台380V,24KW的电热蒸饭柜,要配多大的
电缆和断路器
答:
有一台380V,24KW的电热蒸饭柜,要配8.58平方毫米的
电缆和
43A的
断路器
。计算方法如下:根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=24000÷(1.732×380×0.85)=42.9(A)如果铜导线载流量为5A/MM²导线截面积=42.9÷5=8.58(平方...
下端95
电缆
配250A
断路器
,上段是70电缆,70电缆只有5米长到机柜,请问满载...
答:
要确定满载运行是否会导致断路器跳闸,需要考虑
电缆
的额定电流
和断路器
的额定电流之间的
匹配
情况。首先,我们需要查找电缆的额定电流信息。根据常见的电缆规格,70电缆的额定电流可能是70A或更低。假设70电缆的额定电流为70A。然后,我们需要查找断路器的额定电流信息。根据问题描述,上段70电缆连接到机柜,而...
建筑电气设计 关于
电缆
选型 隔离开关
断路器
的选型
答:
隔离开关
和断路器
的选型是根据前端变压器的容量,或者输出总负荷计算得出的额定值,根据短路阻抗计算出短路电流值。根据你的这个图,进线
电缆
选择的太大了。300A的进线,用3*25+16就够了,如果有考虑后续增容,最多选择3*50+25的也足够。供参考!
怎么
选择电动机回路的开关
和电缆
答:
选择额定电流180A的
断路器
。80KW除以0.4KV再除以1.732,再乘以1.5倍,得到的电流值,就以此选开关大小。如果用YJV-8.7/15的
电缆
,就选截面为25平方毫米的。如果用铜导线,就选截面积为95平方毫米的。
三相四线
电缆和断路器
的选用
答:
断路器的选用一般选额定电流的1.2-1.5倍 断路器的型号我就忘了,大概是225或者250A的就能用了,这个你上网上查查 最好是去卖断路器五金店之类的地方整一份断路器的说明书,上面有
电缆和断路器
的选用一个表 如果是要计算方法的话就请参阅一些电工书籍的电缆选用部分吧,实际中没用多少用途 ...