答:
电线
选择可以查手册,更方便快捷的是用估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。说明 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”...
360KW调控柜需要多大
电缆
,
断路器
选多大型号
答:
360kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
180平方毫米,铝电缆300平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
断路器
选800A...
如何
解决
断路器
太大
电缆
太小电流问题
答:
1、串联限流电抗器,限制短路电流。2、配合熔断器使用,确保电气设备和电路运行的安全性和稳定性。3、以上方法不行,可以更换新的
断路器
。
电气计算出电流,
怎么
选开关
和电线
答:
3、要是个人不太会计算的话,可以根据
电线与
开关的关系,选择合适的开关。例如:1.5平方毫米的电线,选择的
空气开关
一般是C10A。2.5平方毫米的电线,选择的空气开关一般是C16A。4.0平方毫米的电线,选择的空气开关一般是C25A。6.0平方毫米的电线,选择的空气开关一般是C32A。16平方毫米的电线,选择的...
怎样
选择
断路器
,怎样计算
电线
能承担多大的功率?
答:
断路器
比实际用电量稍大一点就行,不能选择过大,这样会造成电流过载而导致
电线
起火。电线能承受多大功率,要先知道电流再根据公式算,单相P=U*I 三相P=1.732*U*I*COSφ 电线对照的电流请参照下图:
一条线路上有四台250a
断路器
,该用多大的
电缆
答:
用2根 240或300平方铜线
请教:20kw电机星三角启动,
断路器
、接触器、热继电器、线径
如何匹配
?
答:
星三角启动的话,正常运行时两根
电缆
6芯都在运行。电流不大。首先20KW电机不是国标的容量。国标是22KW。若是2极电机,额定电流42A左右。
断路器
,若是进口产品如施耐德ABB,选63A;国产则大一档,80A或100A;接触器呢,进口的话,选50A,星点接触器35A;国产的向上调一档。热继当然根据你的电机额定...
...它的标准值是324A,那么我用电是540kw,需用多大A数的
断路器
?若...
答:
你确定120平方的
电线
能带得起540KW吗,看以上数据,540KW按0.8的需用系数和功率因数都达到了820多A的电流,而且电线标称的
电缆
载流量在实际使用时不可能按这个标准值来的,至少要打个六折,因为受环境各因素的影响,还要考虑电缆的使用寿命,按你的这个功率如果分两路走线至少要装两个630A的
断路器
,每...
已知用电千瓦
怎么
能算出该用多大
电缆
。多大
断路器
?怎么算的。谢谢
答:
已知用电千瓦数,也就是已知负载功率,可根据 P=UI 得 I=P/U,在目前我们日常所用的电源来看,电压就380V、220V已确定的参数,因而选用
电缆
、
断路器
就与功率、电流密切相关。已知功率、电压,自然就可以计算出电流,然后再根据电流就可以确定所用电缆以及断路器。举例说明,比如:已知某户家庭有冰箱(...
按照低压配电规程
怎样
正确选择出线开关
和电缆
答:
先来确认下问题中的数据:280kW的出线,我的理解是正常工作的时候,功率为280kW(已经考虑同时系数)。回答你的问题:280kW的负荷,电压380V,功率因数按照0.8计算,那么电流为531.8A,那么
断路器
的过载整定值需要大于这个数字,即选择630(630是断路器的整定等级 下一级是500A,不满足)。
电缆
的载...