66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆与断路器怎么匹配
配电系统
中 如何
根据设备功率来选择开关、
电缆
答:
选择开关线路规格 1、求【计算电流】Ijs=KxP/3/220/cosΦ 其中Kx为需用系数(单个设备时为1),cosΦ为功率因数,(若三相负荷不平衡时,按最大负荷相计算)2、根据计算电流,选接近的上一级电流
断路器
作为线路设备保护器件 3、根据计算电流,选接近的上一级电流(额定载流量)线路(
电缆
或
电线
...
怎么
算电机的用线个选多大的
断路器
。比如,30km的电机,380电源,额定电流...
答:
单相的 I=P/UcosΦ cosΦ是功率因数 三相的 I=P/√3UcosΦ功率因数视电机铭牌!
电线
视线径型号而定,不同材料不同电流!二点五下整九倍,往上减一顺号对,三五线乘三点五,双双成组减半倍。而定电流60A,线径为1cm*3足以!
断路器
下接不同线径
电缆
去不同的负荷,行不行
答:
不建议这样连接,不同线径的线不容易压紧。正确的方式是空开出线接母排,各处负荷再从母排引接。
根据电动机的参数,
怎么
选择
匹配
的
电缆
,,,求教!!!
答:
参照<工业与民用配电设计手册>第9章表9-34的载流量,可以知道16平方的
电缆
40摄氏度时候的载流为70A,大于63A,选择VV-1KV 4X16,以上的计算方法只是简单的估算,实际计算的时候还要查
断路器
厂家的资料来确认断路器的额定电流来确定,以上为个人抛砖引玉的做法,大家可以提出宝贵意见!
100kw机器用多大的开关
和电线
比较合适?
答:
100KW 如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非
电缆
基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用 大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200A的
空气开关
。1、三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相...
综保的定值大小取决于
电缆
还是
断路器
答:
一般来说
电缆和断路器
两者的额定电流会
匹配
,且会大于用电设备的电流 所以综保的定值大小会取决于用电设备的额定电流
断路器电缆和
负载的关系
答:
存在密切的关系。1、当电力系统中的电流超过设定的安全范围时,
断路器
会自动切断电路,中断电流的流动。2、在电力系统中,
电缆
扮演着连接电源和负载之间的桥梁作用,将电能传输到负载设备。3、负载通过电缆从电源接收电能,并将其转化为所需的形式,例如机械运动、热能或光能等。
如何
确定配电箱负载开关,负载导线,主开关,进线
电缆
的关系
答:
你的5路10KW的动力负载加起来也就在50KW,单路控制用32A的接触器是可以的。建议你在回路上加装热继电器。回路开关用40A的也可以,动力负载导线建议你用6mm²或者10mm²的。配电箱主开关如果没有其他负载,用160A是可以的。如果你还想增加其他负载的话,建议你用200A的。因为现在的开关质量不...
电工知识:
如何
根据电机功率选择接触器,热继电器,
断路器
,
电缆
视频时间 07:56
根据电动机功率选配
断路器
.热继电器.接触器.
电缆
等
答:
断路器
根据具体情况来说,起动电流是工作电流的好几倍,一种说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。对最经常使用的y系列三相异步电动机,在jb/t 10391—2002 《y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kw电机的堵转电流与额定电流之...