怎样选配电缆和断路器

如题所述

第1个回答  2011-08-14
两相负载计算P=UI,三相负载计算P=1.732UIcosφ,P是功率,U是电压,I是电流,cosφ是功率因数,如果是感性负载,此值取0.85。知道了功率就可以计算电流了吧。知道了电流值就可以选电缆面积了,现在都用铜线了,铜线一般是1平方毫米可以承受6A的电流(由于现在市场上的铜线质量不敢恭维,所以建议1平方毫米以5A的电流来选型),好了,知道了负载的电流就可以计算电缆的面积了:负载电流/5A=铜线的面积,同时就可以按照电流来选择断路器了。
第2个回答  2011-08-14
计算长时工作电流
Ig=S/(1.732U)=1081/(1.732×6)
式中:Ig— 长时工作电流,A;
S—线路视在功率,KVA;
U—线路平均电压,KV。
(1)按持续工作电流选择电缆截面
(2)按经济电流密度校验所选择电缆截面
A=Ig/Ij 式中:A—经济截面mm2;
Ig—长时工作电流,A;
Ij—经济工作电流,A。
(3)按电压损失校验电缆截面
△U%=1000×P×L×(R0+X0tanΦ)/10UN2
P—线路通过的有功功率,MW;
L—电缆长度,0.8Km。
(4)按短路电流校验电缆的热稳定性
Smin=Id(3)×tj/C
式中:Smin—短路时电缆最小稳定截面,mm2;
Id(3)—三相短路电流稳定值,A;
tj—短路电流的假想时间,取开关跳闸时间0.25s;
C—电缆热稳定系数,查手册取C=93.4;

开关的选择
由前面的计算Ig= A,可选用A矿用隔爆型高压真空配电装置(以下简称“高防”),变比为:()A/5,本回答被网友采纳
第3个回答  2011-08-14
根据负载的大小和类型来选。
你这个问题太大了,一本书都说不完
相似回答