66问答网
所有问题
电缆与断路器的匹配 如YJV4x120+1x70应配多大的开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-05-29
总断路器配四百的吧 可以保护线路 分路断路器总和不能超过总断路器 设分路断路器时应按负载的电流选择 还要考虑负载电缆的安全电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vvnxDxn9.html
其他回答
第1个回答 2009-05-29
这取决于你的电缆长度
第2个回答 2009-05-31
看你的电流,断路器和电缆都是通过电流选择的,有个表,你搜搜
相似回答
初学建筑电气设计,图中的
电缆YJV
-0.6/1KV-
4X120+1X70
-MR怎么选择的,4X...
答:
4*
120+1
*70是五芯的电缆,分别是三个相线、一根中性线还有一个pe线,相线的截面是根据负荷的工作电流选择的,电缆载流量>
断路器
整定电流>工作电流,再复杂点还需要满足短路稳定等条件,一两句话说不清楚,中性线的截面 在三相平衡的负荷中,一般是相线截面的一般左右,在三相不平衡的负荷中,根据中性...
对出线
电缆
为
YJV
22-1.0-3*
120+1
*70MM的
配多大的
塑壳
断路器
?急
答:
因为不知道你的负荷多少,所以只能看电缆大小,要保护120平的电缆,
开关最大且最接近只能配300A的
,如果你知道负荷大小最好是根据负荷大小来确定
电缆
为
YJV
22-1.0-3*
120+1
*70MM负荷262KW
配多大的
塑壳
断路器
?急
答:
该电缆在直埋地敷设30°情况下载流量约300A,设计规范有要求的,
断路器
要保护
电缆的
话电缆的载流量是要大于断路器整定的额定电流的,因此该电缆配合框架400A断路器,脱扣器额定电流为250A。脱扣器整定电流太大保护不了电缆的。可以选择CM1-400/250A断路器。参考资料:设计院电气工程师 ...
YJV
4×95
+1
×50的
电缆
在配电箱需要安装多少安
的开关
答:
安装开关一般是根据使用的负载功率计算的,根据电缆计算对设备起不到保护作用,三相主线95平方的铜线,可以使用250A的
断路器
建筑电气设计 关于
电缆
选型 隔离
开关
断路器的
选型
答:
隔离
开关和断路器的
选型是根据前端变压器的容量,或者输出总负荷计算得出的额定值,根据短路阻抗计算出短路电流值。根据你的这个图,进线电缆选择的太大了。300A的进线,用3*25+16就够了,如果有考虑后续增容,最多选择3*50+25的也足够。供参考!
求低压
电缆
分支箱进、出电缆选型
和开关
选择
答:
断路器
选择:断路器过载长延时整定值,应按被保护线路的计算电流:Pcx1.1,来选择,例如某线路计算电流Pc=45A,则断路器过载长延时整定值:45Ax1.1=49.5A,应取63A(整定值分档),断路器壳架电流取100A。接下来根据上述结果、线路的敷设方式、工作环境温度,选线缆(国标图集查表)。电流互感器...
大家正在搜
800a断路器配多大电缆
1250A断路器配电缆的计算
电缆与断路器怎么匹配
断路器和电缆的匹配
电缆载流量与断路器怎样匹配
断路器电流和电缆的关系
断路器与电线匹配
断路器与电缆配合表
开关与电缆匹配