66问答网
所有问题
电缆是185平的。电压是380V,想请教各位高手。要配多大的断路器 如果可以,教教是怎么算的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-06
是按导线的安全
载流量
来计算的,185m㎡电缆可选用400A断路器。大一点的断路器说明书后面都有载流量参考表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snvvUiisD.html
其他回答
第1个回答 2013-03-06
185的电缆载流量大约360A,乘以1.2的系数,选400A 的断路器
相似回答
380V
150KW电加热可控硅控制,用
多大的断路器,
电线
答:
纯阻性加热器的话,计算电流约为228A
,
可以
选用250A
的断路器,电缆
选用120的,不过要看敷设条件。
电工计算
380v
20千瓦需要
多大
安培保险丝
答:
报装
380v
20千瓦是否每相都负载20千瓦 总功率20KW,电流约40A。空气开关选择63A的。 电缆截面建议选择10平方的铜芯电缆。 10平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约70A。380v100KW需要多大保险丝 100kW
,380V
电流大概在200A左右,这么大电流找保险丝估计是不好找了,建议用空气开关吧,选200A或250A...
已知用电千瓦
怎么
能算出该用
多大电缆
。
多大断路器
?怎么算的。谢谢
答:
已知用电千瓦数,也就是已知负载功率,可根据 P=UI 得 I=P/U,在目前我们日常所用的电源来看
,电压
就
380V
、220V已确定的参数,因而选用电缆、
断路器
就与功率、电流密切相关。已知功率、
电压,
自然就可以计算出电流,然后再根据电流就可以确定所用电缆以及断路器。举例说明,比如:已知某户家庭有冰箱(...
...
电压380v,
请问用多大的漏电保护器?
多大的断路器
?配电箱里用多少平方...
答:
同意上面朋友的看法,总开关不要装漏电保护器,将漏电保护器装在有需要的分路上。总开关应选用额定电流大于 (220KW/0.8)/(
380V
/1000)/1.732=417.8A的空气开关《你说
的断路器
》,总导线如用三相四的
电缆,
相线可以考虑选用300平方毫米的电缆。
380V
电源30千瓦的电器需要
多大的
电线,和漏电开关?如何计算电线大小...
答:
三相
380V
30KW的电器的额定电流为45.6A,若采用铜导线的话一般电流密度取4~5的话,那导线用10平方应该就够了。至于漏电空开的话,选DZ47-63L/3P 50A的就可以了,但是如果设备是电机类的话,空气开关最好选用D型的
有一台
380V,
24KW的电热蒸饭柜
,要配多大的电缆
和
断路器
答:
有一台
380V,
24KW的电热蒸饭柜
,要配
8.58平方毫米的电缆和43A
的断路器
。计算方法如下:根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=24000÷(1.732×380×0.85)=42.9(A)如果铜导线载流量为5A/MM²导线截面积=42.9÷5=8.58(平方...
大家正在搜
50电缆可以带多少千瓦
380v25kw用多大电缆
90千瓦电机用多大电缆
75kw电机用多大电缆
90kw电机用多大电缆
36kw三相用多大的电缆
40千瓦三相四线电缆需要多大
一千米电缆电压降多少
10kv电缆交流耐压打多少
相关问题
185平方米的电缆线用多大的漏电保护器
180千瓦设备380伏三相四线要用多大的电线.要有公式
请教电压降是多少,该采用多大的电缆?
功率380KW电压380V选用多大电缆怎么计算线
巳知电压为380v功率45千瓦,用多大的空气开关,线的大少,...
18KW的用电器应该配多大的电线(380V)需要多大开关,求...
25乘3加1电缆最大负荷是多少?需要配多大的断路器?
已知电压为380v,功率35千瓦,求电流是多少.用多大的空气...