消弧线圈有电容吗
请问高人,
消弧线圈的
补偿问题,我知道小弧线圈是为了补偿系统接地时的电...
答:
正常运行时,基本没有电容电流.现在一般是自动调节的消弧线圈
,控制器计算出的是系统容抗,然后把消弧线圈调节到与容抗匹配的档位(消弧线圈的电感是已知的),显示的是电流,是为了直观,便于理解,电流是用系统相电压除以容抗或感抗得到的
为什么说
消弧线圈
补偿
电容
电流
的
?
答:
导线与导线之间,导线与大地之间,就形成了
电容
;正常运行时,三相电容电流平衡对称,显示不出来,而当发生单相接地时,三相平衡关系被打破,就显示出电容电流了,在中性点不接地系统中,就是用
消弧线圈
补偿这个电容电流
的
。
消弧线圈的
原理消弧线圈的原理是什么
答:
1、消弧线圈 电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现断路故障时,流经
消弧线圈的
电感电流与流过
的电容
电流相加为流过断路接地点的电流,电感电容上电流相位相差90度,相互补偿。2、当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。3、10-63KV电压等级...
消弧线圈的
接地
电容
电流不应超过多少?
答:
式中,W
消弧线圈的
容量,kVA;IC为接地
电容
电流,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:第18.1.8条第3款规定,安装在YNd界限双绕组或YNynd接线三绕组变压器中性点上的消弧线圈的容量,不应超过变压器三相总容量的50%,并且不得大于三绕组变压器的任一绕组容量。本题中,D项为500kVA,...
电气工程-中性点经
消弧线圈
及
电容
电流计算
答:
在不接地系统中,一旦发生接地故障,全系统
的
对地
电容
电流可能引发严重的安全隐患。这不仅可能导致电弧闪络、电压升高,破坏绝缘,甚至可能因环境中的易燃气体触发爆炸事故。为了保障电力系统的稳定运行,
消弧线圈
应运而生。消弧线圈:守护电力安全的电感防线 消弧线圈并非简单的电感线圈,而是带有铁芯的特殊设计...
消弧线圈的
原理是什么
答:
消弧线圈的
作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地
电容
电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等...
消弧线圈的
作用是什么?
答:
消弧线圈
是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地
电容
电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。由此可见,消弧线圈对过电压保护
具有
一定的作用。
消弧线圈
补偿接地
电容
电流
答:
通常
的
用电器中都有
线圈
,使得电路的功率因数很低,线路呈“感性”,对供电和用户对很不利,常常要用
电容器
进行补偿。当电容器选的较小,线路仍呈“感性”,就是欠补偿 当电容器合适,线路呈“中性”,就是全补偿 当电容器较大,线路呈“容性”,就是过补偿 ...
消弧线圈的
作用机制消弧线圈的作用
答:
最大限度减小故障点热破坏作用及接地网电压。2、
消弧线圈
结构的特点是电控无级连续可调消弧线圈,全静态结构,内部无任何运动部件,无触点,调节范围大,可靠性高,调节速度快。3、利用施加直流励磁电流,改变铁芯的磁阻,从而改变消弧线圈电抗值的目的,它可以带高压以毫秒级的速度调节电感值。4、...
简述
消弧线圈的
工作原理。要通俗点呀
答:
消弧线圈的
作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过
电容
电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电容电流与消弧线圈电流
消弧线圈接地电容电流
消弧线圈如何补偿接地电容电流
消弧线圈接地电容电流为10a
消弧线圈如何测量电容电流
消弧线圈怎么计算电容电流
电容电流大于多少时要用消弧线圈
消弧线圈中电阻