400千伏安变压器配多大的电容补偿柜
400千伏安变压器配多大的电容补偿柜
举报该问题
推荐答案 2020-01-26
一般来讲,按照变压器容量30%来配置无功补偿设备。即需要配置240kvar的无功补偿设备。不过最好是明白变压器下挂什么设备,这样可以比较精确计算无功需求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ss2DspUi9922pxpDvn.html
其他回答
第1个回答 2016-10-29
这要根据用电负荷的性质,通过计算确定。
如果负荷未知,可按变压器容量的30%先配备。不够再加装。
本回答被网友采纳
相似回答
2台
400kva变压器
并联
用多大补偿电容
答:
400kva变压器用多大补偿电容:用160kVAR补偿电容。要根据补偿前后的功率因数来确定,
一般估计需要补偿120~160kVAR
,若是分为8步补偿,单组为15kVAR。注意我指实际补偿容量,不是额定容量。
400kVA变压器
满载,
配电容补偿柜
电容容量怎么选择
答:
是工业企业专变吗?高供高计吗?可选择三相静态自动共补装置较为经济,按
变压器
容量的50%选择200kvar
电容
分为10-12回路(组)自动
补偿
,另外加一台0.45kv-2至3kvar(视变压器型号)的三相电容随机补偿(随变压器投切)能满足要求。
400KVA变压器
,200KW
补偿电容器
需要分几路?需要
多大电容
量?
答:
如果是在工厂的话,功率因数按0.7计算,则Q=P*tga=200*1.01=202Kvar,所以要选210Kvar
的电容
器,可选30Kvar一路,分7路。
400kva变压器
怎么计算
配电容
补赏
答:
自动补偿方式:1.集中+随机,集中按容量30%即400*30%=120kvar/N回路
,随机选较大功率电动机按该机空载电流90%选择电容;2.集中,按容量50%即400*50%=200kvar/N回路能满足要求。注意;1.无功就地平衡,2.不得过补偿。2.回路越多(单台就小)越效果好。
请教各位大侠:
400KVA变压器
,设备用到了700A,无功
补偿
要总共装多少千乏电...
答:
400KVA变压器
按效率0.8计算,可负载功率约320KW附近,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需
电容补偿
量为0.691千乏,需总电容量:320×0.691≈221(千乏)参考资料:《简明实用电工手册》
3台
400变压器
并一起用带960千瓦电器,需要装
多大电容柜
???
答:
我们可以先估算下:按960千瓦设备功率因数(主要为电机)为0.7时,无功也是960KVAR,视在功率为1370
KVA
,功率因数要是补偿到0.95时,
电容柜
就要做640KVAR;如果没补偿前功率因数按0.8算,要补偿到0.95,总无功为720KVAR,电容柜需要做到
400
KVAR即可,所以
补偿柜
做到400KVAR-600KVAR,也就是500KVAR...
大家正在搜
200的变压器配多大的电容补偿柜
电容补偿柜按变压器的容量多少
怎样根据变压器容量配电容补偿柜
1250的变压器电容补偿柜
630变压器电容补偿柜
400kva变压器怎样配备电容柜
两个电容柜补偿一个变压器
变压器电容补偿柜全部投入正常吗
50KVA的变压器需要加电容柜
相关问题
400kVA变压器配电容补偿柜电容容量怎么选择
500KvA变压器配置多大的电容补偿柜
400kva 的变压器要多大的无功补偿柜
250kva的变压器配多大的电容补偿柜?
100kva变压器配多大的电容补偿柜 ,电容要多大的多少个 ...
老师你好,我有600千瓦的负载,需要配多大的变压器,还有配多...
500KVA变压器、电容补偿柜要做几路补偿、要用多大的电容器
1000KVA的变压器电容柜配多大?