66问答网
所有问题
400kva 的变压器要多大的无功补偿柜
拜托各位大虾~~~~~~急~~~~
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-22
根据变压器效率为0.8计算,400KVA的变压器约可负载360KW负荷,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需补偿电容量为0.691千乏。
0.691×360≈249(千乏)
参考资料:
《简明实用电工手册》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UnDp2vD9U.html
其他回答
第1个回答 2009-11-05
最简单的是按变压器的60%进行补偿. 单位KVAR
第2个回答 2009-11-05
一般居民用电配20%~30%。
相似回答
400千伏安变压器
应用
多大无功补偿
怎样计算?
答:
专变无功功率集中补偿宜根据实际情况选择合理的补偿方案。假如是一工业企业专变,
可按40%=160kVAR(10x1+15x10)11路三相共补装置
。
400KVA变压器
低压侧如何配置低压配电柜?
答:
81 低压开关柜 SK3000(GCS)-AA6-2 1 框架断路器 MTE20N3D50+失压脱扣MN 2 测量仪表 PMAC600B-Z 3 电流互感器 BH1-0.66 2000/5 4 微型断路器 C65H/3P C2A 5 电涌保护器 PRD65R65KV 3P+N 400V 6 熔断器 NT00 7 按钮 XB2 8 指示灯 XB2 9 水平母排 TMY-4(125*10)+80*8 10 母...
400千伏安变压器
应用
多大无功补偿
怎样计算
答:
按变压器容量的30%补偿
。
400kVA*30%=120kVAR
。按120kVAR补偿即可。在三相不平衡的居民住宅及其它场所,宜采用分相补偿或混合补偿方式。当采用混合补偿时,分相补偿容量不小于总补偿容量的30%。
请教各位大侠:
400KVA变压器
,设备用到了700A,
无功补偿
要总共装多少千乏电...
答:
400KVA变压器
按效率0.8计算,可负载功率约320KW附近,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW功率需电容
补偿
量为0.691千乏,需总电容量:320×0.691≈221(千乏)参考资料:《简明实用电工手册》
电容柜(电容
补偿柜
)以及容量对照表
答:
通过计算,我们可以得知在430.1075269V电压下,
无功
等效补偿量为26.88172043KVAR。实际选择电容时,要考虑设计安全电压,以各地区电压波动为准,比如435V电压地区的补偿电容容量计算会有所不同。低压系统容量确定方法 确定低压系统电容
补偿柜
容量时,通常根据
变压器
有效负载容量来计算总需求。比如,一台1250
KVA
...
500
KVA变压器
配
多大无功补偿柜
答:
一般是功率的30%左右,我厂一般给供电局配的是180KVAR的
补偿
箱
大家正在搜
200kva变压器无功补偿补多少
多大的变压器需要无功补偿
250kva变压器的无功补偿
1000kva变压器无功补偿容量
50kva变压器需要无功补偿吗
500变压器无功补偿多大
1600kva变压器无功补偿计算
800kva变压器无功补偿
400kva变压器电容补偿要求
相关问题
400千伏安变压器用多大无功补偿如何计算
500KvA变压器配置多大的电容补偿柜
500KVA变压器 配多大无功补偿柜
200KVA的变压器需要多大的无功补偿柜?
500KVA的变压器需要多大的电容补偿
变压器配 无功补偿柜。 电容用多少 怎么计算
400变压器无功补偿问题!
100kva变压器配多大的电容补偿柜 ,电容要多大的多少个 ...