老师你好,我有600千瓦的负载,需要配多大的变压器,还有配多大的电容补偿柜,谢谢

请老师指教,

嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的30年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:
变压器的容量,一定要大于负荷的容量,而且还要留一定的裕量。按照我国现行的变压器规格(见后面附录),你最低只能都要配630KVA的变压器。如果今后可能增加用电设备,那就需要选更大的,大一号的是:800KVA的。你说的600千瓦,如果是设备的功率容量,就按照上面思路选取,如果是额定功率(即有效输出功率),还要考虑设备的自然功率因数。即:负荷用电容量=负荷额定功率/设备的自然功率因数
不了解你的设备类别,所以电容柜的总的补偿量,我们通常建议可以按照变压器容量的30%~50%来取值。签于当前电网谐波较大和电容器价廉物美,我们建议取值大一点,按50%取较好。所以如果是630KVA的变压器,电容柜的总的补偿容量建议取300Kvar~330Kvar。以此类推。现在无功补偿柜的技术成熟价格低廉,当地的电柜厂都可以做。不过要特别注意:电容柜中的【无功补偿控制器】是最核心的元件,一定要选用质量好信誉高的产品,价格300元以下的,通常都很容易出问题,不要因小失大啊,免得罚款来了还不知道咋回事。不过在柜子保修期内,如果不是你得问题造成有罚款,你可以找柜子厂家赔偿。
无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯我,也可到这里来查找和讨论,这里是一帮老头电工,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
附录:
我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数排列,有:50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-12
600千瓦的我负载配多大变压器,需要你先确定的负载的的功率因数。如果按0.85计需要706千伏安的变压器。
同样的道理补偿电容需要由功率因数来决业本回答被网友采纳