66问答网
所有问题
变压器有冷备用状态吗?热备用是什么状态?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-02
有,冷备用在电力运行中是指设备安装连接完成,需要通过相关操作才能投入运行。热备用是
隔离开关
已经合闸,只要断路器投入运行变压器即进入运行状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s2D9sisnp.html
其他回答
第1个回答 2015-11-07
有冷备用状态。
热备用是指可以随时投入运行的设备,就是两侧刀闸都在合位,只有开关在分位,只要操作开关,就能立即投入运行。
而冷备用两侧刀闸和开关均在分位,不能立即投入运行。即使刀闸有远方操作机构,操作了还要检查,确认合闸到位,才能操作开关。
相似回答
冷备用
和
热备用是什么
意思?
答:
1、冷备用指连接设备各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点
。设备本身无异常,所有断路器和隔离开关都在断开位置等待合闸命令,一经合闸设备即能正常运行。2、热备用是指备份组件可以在系统正常运行的情况下代替主组件,其中备份组件可以是硬件,也可以是软件。相对于冷备用...
变压器的热备用
、
冷备用
各有
什么
优缺点?
答:
一、热备用:1、优点:有利于提高系统运行的可靠性与健壮性;例如在存储方面,热备用用于代替RAID配置中的故障磁盘;热
备用具有
较好的供电连续性。2、缺点:母线、
变压器
、电抗器、电容器及线路等电气设备
的热备用是
指连接该设备的各侧均无安全措施;要付出更多的经济代价。二、
冷备用
:1、优点:缩短升压...
变压器的热
备和冷备
答:
热备用状态:指开关断开而闸刀仍在合闸位置,其它同运行状态
;冷备用状态:指开关闸刀均断开,一次设备停电.控制,信号电源断开,设备自身的保护投入,跳其它设备的压板退出,其它设备跳该设备的压板退出;检修状态:指在冷备用的基础上拉开被检修设备两侧的合闸电源并根据检修需要在检修设备各侧装接地线,挂标示牌...
冷备用
和
热备用有什么
区别
答:
热备用状态——指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)开关断开,而刀闸仍在合上位置
。此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。带串补装置的线路,线路刀闸在合闸位置或串补装置在运行状态,其他状态同上。2、冷热备用的比较电源的冷热备用可以通过进行比较。电源线路两侧刀闸拉开,并形成明显的...
麻烦解释开关、
变压器
线路的运行、
热备用
、
冷备用
、检修
状态?
答:
运行:指断路器和刀闸都处于合闸
状态
;
热备用
:指断路器处在分闸位置,刀闸处在合闸状态;
冷备用
:指断路器和刀闸都处于分闸状态;检修状态;指断路器和刀闸都处于分闸状,同时接地刀闸也推上。
...冷备用、检修四中
状态
,请问
什么是热备用
、
冷备用?
答:
这样的停电设备就算检修
状态冷
备和热备的区别在于:
热备用
只要把出口开关跳开就行了,
冷备用的
话还要把出口开关的刀闸给断开,检修相当于在冷备用的基础上,把开关和刀闸两端相应的地刀都给合上。冷备除了开关分断外,其上下的隔离刀闸和2次控制回路的熔丝和开关也要求分断.电力设备(power system)...
大家正在搜
负荷备用是热备用还是冷备用
变压器热备用与冷备用
变压器热备用转冷备用
变压器热备用和冷备用的区别
变压器冷备用启用走什么流程
变压器热备用状态
变压器热备什么意思
变压器转冷备用
断路器冷备用状态
相关问题
开关在运行、冷备用、热备用分别指开关在什么状态?
单说某开关在运行是指开关在什么状态?冷备用是指开关在什么状态...
变压器在冷备用状态要投入运行需要注意那些 回答详细我加分
麻烦解释开关、变压器线路的运行、热备用、冷备用、检修状态?
线路和设备冷备用和热备用的状态分别是什么意思?
10kv高压开关倒闸4个状态如热备用状态?
单说某开关在运行是指开关在什么状态?冷备用是指开关在什么状态...
请问10KV高压柜在母线带电 但是不带负荷的情况下能将高压断...