线路和设备冷备用和热备用的状态分别是什么意思?

如题所述

分为一次设备状态和二次设备状态。

1.1   一次设备状态

1.1.1 运行状态:指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)的刀闸及开关都在合上的位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如PT,避雷器等)。

带串补装置的线路运行:线路刀闸在合闸位置或线路串补为运行状态,其他状态同上。

串补装置运行:旁路开关在断开位置,串补两侧刀闸合上,地刀断开。

1.1.2热备用状态:指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)开关断开,而刀闸仍在合上位置。此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。带串补装置的线路,线路刀闸在合闸位置或串补装置在运行状态,其他状态同上。

如线路电抗器接有高抗抽能线圈,则在线路热备用状态下,抽能线圈低压侧断开。线路高抗、电压互感器(PT或CVT)等无单独开关的设备均无热备用状态。

串补装置热备用:旁路开关在合闸位置,串补两侧刀闸合上,地刀断开。

1.1.3冷备用状态:指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。线路冷备用指线路两侧刀闸拉开,有串补的线路串补装置应在热备用以下状态。

串补装置的冷备用:旁路开关在合闸位置,串补两侧刀闸在断开位置,地刀断开。

1.1.4检修状态:指设备的所有开关,刀闸均断开,挂好保护接地线或合上接地刀闸时(并挂好工作牌,装好临时遮栏时),即作为“检修状态”。

串补装置的检修:旁路开关在合闸位置,刀闸断开,地刀合上。

1.2   二次设备状态

1.2.1 运行状态:指设备工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。

1.2.2热备用(信号)状态:指设备工作电源投入,出口连接片断开时的状态。

1.2.3冷备用(停用)状态:指设备工作电源退出,出口连接片断开时的状态。

1.2.4检修状态:指设备与系统彻底隔离,与运行系统没有物理连接时的状态。