第1个回答 2020-04-28
a、运行位置:二次回路插件“接通”,手车动触头与手车柜静触头“接通”,断路器机械指示在“合闸”位置。
b、备用位置(热备用):二次回路插件“接通”,手车动触头与手车柜静触头“接通”,断路器机械指示在“分闸”位置。
c、试验位置(冷备用):二次回路插件“接通”,手车动触头与手车柜静触头“断开”,断路器机械指示在“分闸”位置。可进行保护及开关的传动试验。
d、检修位置:二次回路插件“断开”,手车动触头与手车柜静触头“断开”,断路器机械指示在“分闸”位置。可将手车开关用拖车拖出进行检修。
第2个回答 2020-04-25
运行:电源侧(母线)带电,断路器及两侧隔离开关均在合位且带电,已将电送出;
热备用:电源侧(母线)带电,断路器在开位,但两侧隔离开关均在合位,断路器一经合闸,即可将电送出;
冷备用:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,断路器如果合闸,也不能将电送出;
检修:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,且接地隔离开关在合位
第3个回答 2020-04-27
电力系统中的开关运行方式
有以下几种,
1、运行,2、热备用,3、冷备用,4、开关检修,5、线路检修,6、开关及线路检修。
1、运行就是指开关及二侧的闸刀均合闸,向线路输电。
2、热备用是指开关分闸,开关二侧的闸刀合闸。
3、冷备用是指开关和二侧的闸刀均分闸。
图中2Y馈线是运行状态,向线路输电,有负载电流。4Y馈线冷备用状态,5Y馈线是热备用状态。