变压器的热备用、冷备用各有什么优缺点?

谢谢你的回答..但不是很专业,我要知道各自的优,缺点,,而不是怎么操作..热备用有什么优点和缺点?冷备用有什么优点和缺点??采用那种方式比较好呢?干式变压器..

一、热备用:

1、优点:有利于提高系统运行的可靠性与健壮性;例如在存储方面,热备用用于代替RAID配置中的故障磁盘;热备用具有较好的供电连续性。

2、缺点:母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施;要付出更多的经济代价。

二、冷备用:

1、优点:缩短升压时间,减少燃料消耗,减少热量损失,保持锅炉水位。

2、缺点:比采取防腐措施,要将炉水全部放掉。

扩展资料:

当采用双重电源且电源冷备用时,如果主电源故障,由于是冷备用,按照电力调度规程,需要更多流程和操作,电源2投入供电的时间将长于热备用。如果建筑物存在一级负荷中的特别重要负荷,且对中断供电时间要求比较高的负荷(如数据中心、医疗急救设备、有些消防负荷等),冷备用有可能不满足要求。此时,应根据实际情况,除双重电源外,还需设置备用电源或应急电源。

断路器的热备用其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。

参考资料来源:

百度百科-热备用

百度百科-冷备用

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-18
变压器冷备和热备优缺点:
1.大型变压器冷备可能在急需投入时遇到一些困难,致使应急投入失误。热备不存在上述毛病。冷备变压器通常作为供电局熟练操作,企业,医院等热备为好。
2.热备份指的是理论上两台完全相同的电源并联在电路中同时输出工作(实际上可以不同我们的电网就是这样工作的)。当其中一台出现故障或停机检修时切断输出负载只使用还在工作的那台电源,负载功率只能是两台并联电源一台电源供电功率以下。切换过程是全自动不间断的无间隙切换。应用在一、二级不能断电的设备部门。
3.冷备份指的是两台电源分为主、次电源。主电源输出次电源不输出。当主电源停机,次电源立刻自动切换输出,切换过程是有间断有间隙的切换,一台停止了输出另一台才能顶上输出,虽然切换是瞬间的过程但是有间断的。应用于一般的设备部门。
电气设备的四种状态:
1.运行状态:指开关闸刀均在合闸位置,所有的继电保护和自动控制装置均已投入,控制,信号,合闸,保护电源均送上;
2.热备用状态:指开关断开而闸刀仍在合闸位置,其它同运行状态;
3.冷备用状态:指开关闸刀均断开,一次设备停电.控制,信号电源断开,设备自身的保护投入,跳其它设备的压板退出,其它设备跳该设备的压板退出;
4.检修状态:指在冷备用的基础上拉开被检修设备两侧的合闸电源并根据检修需要在检修设备各侧装接地线,挂标示牌和装设安全遮栏.本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-23
热备用就是两侧刀闸在合位,开关在分位,只要操作开关,能立即投入运行,而冷备用两侧刀闸和开关均在分位,不能立即投入运行。即使刀闸有远方操作机构,操作了还要检查,确认合闸到位,所以,比较重要的设备,还是用热备用。本回答被提问者采纳
相似回答