变压器在冷备用状态要投入运行需要注意那些 回答详细我加分

如题所述

投运前应检查接地线确已拆除,相关刀闸和断路器确在开位,有必要时(停运时间很长)提前摇测变压器绝缘电阻合格、核对变压器分接开关位置正确。
然后按先电源侧后负荷侧的原则按规定要求进行刀闸操作。当然要提前写好操作票,在监护人的监护下进行操作。

变压器冷备和热备优缺点:
1.大型变压器冷备可能在急需投入时遇到一些困难,致使应急投入失误。热备不存在上述毛病。冷备变压器通常作为供电局熟练操作,企业,医院等热备为好。
2.热备份指的是理论上两台完全相同的电源并联在电路中同时输出工作(实际上可以不同我们的电网就是这样工作的)。当其中一台出现故障或停机检修时切断输出负载只使用还在工作的那台电源,负载功率只能是两台并联电源一台电源供电功率以下。切换过程是全自动不间断的无间隙切换。应用在一、二级不能断电的设备部门。
3.冷备份指的是两台电源分为主、次电源。主电源输出次电源不输出。当主电源停机,次电源立刻自动切换输出,切换过程是有间断有间隙的切换,一台停止了输出另一台才能顶上输出,虽然切换是瞬间的过程但是有间断的。应用于一般的设备部门。
电气设备的四种状态:
1.运行状态:指开关闸刀均在合闸位置,所有的继电保护和自动控制装置均已投入,控制,信号,合闸,保护电源均送上;
2.热备用状态:指开关断开而闸刀仍在合闸位置,其它同运行状态;
3.冷备用状态:指开关闸刀均断开,一次设备停电.控制,信号电源断开,设备自身的保护投入,跳其它设备的压板退出,其它设备跳该设备的压板退出;
4.检修状态:指在冷备用的基础上拉开被检修设备两侧的合闸电源并根据检修需要在检修设备各侧装接地线,挂标示牌和装设安全遮栏.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-22
投运前应检查接地线确已拆除,相关刀闸和断路器确在开位,有必要时(停运时间很长)提前摇测变压器绝缘电阻合格、核对变压器分接开关位置正确。然后按先电源侧后负荷侧的原则按规定要求进行刀闸操作。当然要提前写好操作票,在监护人的监护下进行操作。本回答被网友采纳