电力系统中的开关运行方式 有以下几种,
1、运行,2、热备用,3、冷备用,4、开关检修,5、线路检修,6、开关及线路检修。
1、运行就是指开关及二侧的闸刀均合闸,向线路输电。
2、热备用是指开关分闸,开关二侧的闸刀合闸。
3、冷备用是指开关和二侧的闸刀均分闸。
图中2Y馈线是运行状态,向线路输电,有负载电流。4Y馈线冷备用状态,5Y馈线是热备用状态。
1. 运行:电源侧(母线)带电,断路器及两侧隔离开关均在合位且带电,已将电送出;
2. 热备用:电源侧(母线)带电,断路器在开位,但两侧隔离开关均在合位,断路器一经合闸,即可将电送出;
3. 冷备用:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,断路器如果合闸,也不能将电送出;
4. 检修:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,且接地隔离开关在合位。
热备用磁盘上不存储任何的用户数据,最多可以有8个磁盘作为热备用磁盘。一个热备用磁盘可以专属于一个单一的冗余阵列或者它也可以是整个阵列热备用磁盘池中的一部分。而在某个特定的阵列中,只能有一个热备用磁盘。当磁盘发生故障时,控制器的固件能自动的用热备用磁盘代替故障磁盘,并通过算法把原来储存在故障磁盘上的数据重建到热备用磁盘上。
数据只能从带有冗余的逻辑驱动器上进行重建(除了RAID 0以外),并且热备用磁盘必须有足够多的容量。系统管理员可以更换发生故障的磁盘,并把更换后的磁盘指定为新的热备用磁盘。
冷备用
指连接设备各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。设备本身无异常,所有断路器和隔离开关都在断开位置等待合闸命令,一经合闸设备即能正常运行。
指连接设备各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。设备本身无异常,所有断路器和隔离开关都在断开位置等待合闸命令,一经合闸设备即能正常运行。
是不是可以这样理解:运行是指开关已经在合位,冷备用指开关在分位且两侧隔离开关已拉开。热备用指开关在分位,但两侧隔离刀闸在合位?
追答你所指热、冷备用是开关之系统待投入和断开操作的含义,看你系统和习惯的说法而定。你指的是电厂的操作?如果是不如说X电力系统运行、冷备用、热备用。两侧隔离刀闸在合位要看系统原理和安全逻辑操作的要求。
追问电厂操作。
追答冷备用需要条件。热备用需要有手动切换或前级故障后续自动投入的情况。而隔离和分断刀闸是准备和切换的条件。