推荐答案 2016-09-18
é¦å ï¼æ¯æ²¡æ450åä¼å®çååå¨çï¼åªæ400æ500ï¼ç°å¨è¦æ±æå°é½è¦70å¹³æ¹æ以ä¸
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snnixvvvxpp2xnsDDs.html
其他回答
第1个回答 2016-09-18
75平方就可以
相似回答
350
千伏安
离
变压器
250米远,
需要多大铝电缆
答:
假如:二次侧电压为0.4KV;则350KVA
变压器
二次侧额定电流约为505.2A,此电流为视在功率电流。如果有低压配电系统无功功率补偿,且补偿到0.96,按照满负荷考虑,采用
铝电缆
在250米远处电压降落小于5%,则需要2根(3×240+1×150)的铝电缆,且并联。压降为4.69%。若不采用功率因数补偿,则2根(3...
4300
千伏安变压器高压
采用多粗
铝
芯
电缆
答:
就比如说,
3*70的,可以用在1kV上,也可以用在10kV,还可以用在35kV上一样
。电压等级是选取电缆规格的客观条件要求之一。有帮助,可采纳。
50平方10
千伏铝
缆可以供三台400
千伏安变压器
吗
答:
通常情况下10KV电缆为交联聚氯乙烯绝缘电缆,如果是
铝电缆
且直埋土壤中,其50平方毫米的载流量为145A(25℃)。3台400
KVA变压器
10KV侧总的运行电流约为70A,小于或等于145A能够满足。若该电缆敷设方式为架空,电缆载流量下降10%,也能满足需要。
500
千伏安变压器
一次
配多大铝
导线
答:
如果是10kV电压等级的配电
变压器
,其
高压
侧的额定电流是28.86A。DL/T 5222-2005<导体和电器选择设计技术规定>中的规定即使是最小规格的16mm2的铝导线载流量也不小于79A
我有一台
变压器
是400
千伏安
到低压配电柜
需要多大
的
电缆
..
答:
回答:需要用3X240+185平方毫米的铜芯
电缆
。
500
千伏安变压器
应该用多少平方
铝
芯
电线
答:
如果是10kV电压等级的配电
变压器
,其
高压
侧的额定电流是28.86A。DL/T 5222-2005<导体和电器选择设计技术规定>中的规定即使是最小规格的16mm2的铝导线载流量也不小于79A