更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作应注意什么?

如题所述

更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作时,应遵守以下注意事项:
1. 操作应由两名具备资格的人员共同完成,一人负责监护,一人负责操作。操作人员需佩戴经过试验合格的绝缘手套,穿着绝缘靴,戴上护目眼镜。同时,应使用适合电压等级的合格绝缘棒进行操作,并且在雷电或大雨天气下禁止进行操作。
2. 在进行拉闸操作时,通常应先拉断中间相,然后是背风边的相,最后是迎风边的相。这样的顺序是因为配电变压器在从三相运行切换到两相运行时,拉断中间相能够产生的电弧火花最小,从而避免相间短路的发生。
3. 合闸操作的顺序与拉闸操作相反,先合迎风边的相,再合背风边的相,最后合上中间相。
4. 频繁操作熔管可能会导致触头烧伤和接触不良。这可能导致触头过热,弹簧退火,进一步加剧接触不良的问题。因此,在拉合熔管时应适度用力,合好后要检查鸭嘴舌头是否能紧紧扣住舌头长度的三分之二以上。可以通过用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下来检查是否合好,再轻轻试拉。
配电变压器跌落熔断器的选择应基于额定电压和额定电流参数,确保熔断器的额定电压与被保护设备的额定电压相匹配,熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。熔体的额定电流通常选择为额定负荷电流的1.5至2倍。此外,还需根据被保护系统三相短路容量对熔断器进行校核,确保三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但大于下限。如果熔断器的额定断开容量过大,可能导致在熔体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁和爆炸等事故。因此,在农网改造高峰期间,选用此类熔断器时必须严格控制产品质量,确保合格的设备入网,并注意其额定断开容量的上限和下限值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答