跌落式熔断器熔丝配置
80KVA变压器其
跌落式熔断器
选用多大的
答:
80kva变压器额定电流5A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍选择
熔丝
,低值5X1.5=7.5A,高值5X2=10A,即7.5A至10A都可以。查国家常用熔丝规格,7.5A至10A之间有规格10A的,所以选用10A熔丝。
跌落式熔断器
(
熔丝
)要怎么选择?
答:
熔断器
具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为
熔断器
具的0.3-0.1倍),而熔断体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5 -2倍。此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量,...
300千伏安变压器
跌落式熔断器
要配多大
答:
300千伏安变压器,跌落式熔断器要配多大?
应配30A熔断丝
。
高压
跌落式熔断器
结构组成、原理和用途
答:
跌落式熔断器
是一种重要的电力设备,由绝缘支座、动静触头和
熔丝
管三部分构成。静触头固定在绝缘支座的两端,而熔丝管内部结构复杂,由消弧管和外层的酚醛纸管或还氧玻璃纤维布管组成,这两部分协同工作。其工作原理基于弹性辅助触头和灭弧罩的加入。在正常运行时,熔丝张紧保持闭合状态。一旦系统发生故障,...
在400KVA的变压器上用多少A的
跌落式熔断器
?
答:
因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝
。熔断器和熔丝是不同的,千万不要搞混了。熔断器多指除熔丝外的部件,拥有二种规格。1、是额定电流100A的,能够开断电流6300A的;2、是额定电流200A的,能够开断电流8000A的。因为熔断器能够在短路电流未达到最大值前断开电路...
高压
跌落式熔断器
选择安装
答:
选择和安装高压
跌落式熔断器
时,首要考虑的是根据保护对象的特性,选择相应的型号和具有特定时间-电流特性的熔断件。此外,上下级熔断器的配合也是关键因素,以确定准确的参数。熔断器在电力线路中串联,正常运行时,
熔丝
被压在释压帽下的压片下,通过熔丝管并连接到弹出板和下触头。在合闸状态下,上静触头的...
更换配电变压器
跌落式熔断器熔丝
的工作,有哪些要求?
答:
更换配电变压器
跌落式熔断器熔丝
的工作应按以下要求操作:用高压绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。跌落式熔断器的安装和运行维护:(1)跌落式熔断器瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象。熔丝管上下触头的中心线...
在400KVA的变压器上用多少A的
跌落式熔断器
?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;\x0d\x0a可以选择的
熔丝
范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;\x0d\x0a\x0d\x0a但有一个问题需要说明,
熔断器
和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西,有二种规格,一个是额定电流100A的,...
在400KVA的变压器上用多少A的
跌落式熔断器
?
答:
因为400KVA变压器的额定电流通过公式计算可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧
熔丝
需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。
熔断器
和熔丝是不同的,千万不要搞混了。熔断器多指除...
在400KVA的变压器上用多少A的
跌落式熔断器
?
答:
400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的
熔丝
范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;但有一个问题需要说明,
熔断器
和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西。有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流...