66问答网
所有问题
当前搜索:
跌落式熔断器熔丝计算
跌落式
开关怎么
计算
答:
I=P/√3U。
跌落式熔断器熔丝计算变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A
。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不小于10A。
在400KVA的变压器上用多少A的
跌落式熔断器
?
答:
选用40A的
熔丝
。因为400KVA变压器的额定电流通过公式
计算
可得出23A(Ie=400/(1.732*10)=23A),而容量在100kVA及以上的,高压侧熔丝需要按照变压器容量额定电流的1.5~2倍进行选择。因此可以选择的熔丝范围为:34-46A之间,取其中值最合适,所以用40A的熔丝。
熔断器
和熔丝是不同的,千万不要搞混了。
1000kva的变压器高压
跌落式熔断器
选多大的熔断丝?
答:
低值58X1.5=87A 高值58X2=116A 87A至116A都可以
。查国家常用熔丝规格,87A至116A之间有规格100A的,所以选用100A熔丝。常用熔丝规格: 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A等。
额定电流A (50K/根号3*10KV* Csna) I=50k/1.73*10k*0.9=3.2(安)(2)
熔丝
电流=3.2安*2.5倍=8安 (3)按你的
跌落熔断器
型号选(RW11型系列熔丝8安熔丝)
10KV配电如何根据已知变压器容量来
计算熔断器
高压
熔丝
答:
变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。
熔断器
是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的...
100a
跌落式
高压
熔断器
用多少安
保险丝
答:
切操作之用。熔断器额定断开容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量。10kV户外
跌落式熔断器
分为三种型号,即50A、100A、200A。200A跌落式熔断器的遮断能力上限是200MVA,下限是20MVA。根据其遮断容量的能力,我们不难看出,短路故障时熔体熔断后不能及时灭弧,也容易使熔管烧毁或爆炸。
在400KVA的变压器上用多少A的
跌落式熔断器
?
答:
计算
得出400KVA变压器的额定电流约为23A,因此推荐选用在23A至46A之间的
熔丝
,例如40A的
熔断器
。然而,熔断器和熔丝并非同一概念,熔断器具有更大的电流开断能力,例如100A和200A的规格,能分别开断6300A和8000A的电流,具备反时限保护特性。在使用过程中,变压器耐压试验中可能会出现不同的声音,如“噼啪...
高压侧如何选择
熔断器
答:
该变压器高压侧
熔断器熔丝
选15A是正确的,选100-200安熔丝是错误的!
500KVA变压器,高压侧使用的是50A
跌落式熔断器
,二次侧电流只有400A,为什 ...
答:
1、
熔丝
没拧紧。2、高压侧熔丝处发热 3、熔丝质量不行
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
跌落熔断器熔丝计算规范
跌落式熔断器新型
变压器熔丝计算公式
高压熔断器熔丝计算公式
变压器高压侧熔断器计算
跌落式熔断器保险丝怎样配
跌落式熔断器单位是什么
变压器跌落保险熔丝选择
熔丝更换公式