跌落熔断器熔丝
的操作应注意什么?
答:
1. 个人防护:在开始操作前,必须穿戴绝缘靴和绝缘手套,使用合格的绝缘棒,以确保安全。2. 熔丝状态检查:如果
熔断器熔丝
未断,可用绝缘棒轻触熔断器上端,俗称“鸭子嘴”的部分,以促使
熔断器跌落
。3. 熔断器跌落:在熔丝断裂后,使用绝缘棒小心地挑下待更换的熔断器。4. 避免带负荷操作:合闸操作时应...
更换配电变压器
跌落熔断器熔丝
的操作应注意什么?
答:
更换配电变压器
跌落熔断器熔丝
的操作时,应遵守以下注意事项:1. 操作应由两名具备资格的人员共同完成,一人负责监护,一人负责操作。操作人员需佩戴经过试验合格的绝缘手套,穿着绝缘靴,戴上护目眼镜。同时,应使用适合电压等级的合格绝缘棒进行操作,并且在雷电或大雨天气下禁止进行操作。2. 在进行拉闸操作...
跌落式熔断器熔丝
材质是啥
答:
跌落式熔断器熔丝
材质是银铜合金。根据查询相关资料信息,跌落式熔断器的内熔丝一般用铜和银等材料制成,(铜60%和银40%),它是一种安装在电路中以确保电路安全运行的电气元件。
跌落式熔断器
的工作原理 跌落式熔断器的适用环境
答:
由于
熔丝
熔断,熔丝管的上下动触头失去熔丝的系紧力,在熔丝管自身重力和上、下静触头弹簧片的作用下,熔丝管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。在现实的10kV线路系统中和配电变压器上的熔断器不能正确动作,其原因之一是,电工素质差,责任心不强,常年不进行
跌落式熔断器
的维护和检修;原...
更换配电变压器
跌落熔断器熔丝
的操作应注意什么?
答:
穿上绝缘靴,带上绝缘手套,用合格的绝缘棒,
熔断器熔丝
没断的话,用绝缘棒顶一下俗称鸭子嘴的地方,
熔断器跌落
下来,挑下待更换的熔断器。合闸操作时,为了防止事故,要避免带负荷操作。因此,拉闸时,先拉低压侧分路开关,后拉低压总开关,在变压器空载情况下,最后拉开
跌落式熔断器
(或油开关) 。用...
80KVA变压器其
跌落式熔断器
选用多大的
答:
80kva变压器额定电流5A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍选择
熔丝
,低值5X1.5=7.5A,高值5X2=10A,即7.5A至10A都可以。查国家常用熔丝规格,7.5A至10A之间有规格10A的,所以选用10A熔丝。
跌落
式开关是什么?跌落式开关怎么用?
答:
一、
跌落
式开关是什么 跌落开关内设置有
熔丝
,熔丝正常时,有一定的拉力,使跌落开关不致跌落。但当负荷电流达到一定值时,起保护作用的熔丝被烧断,失去了拉力,所以就跌落下来了。跌落开关其实就是一种
熔断器
保护。主要用于3KV~10KV的线路中。二、跌落式开关怎么用 一般情况下不允许带负荷操作跌落式...
更换配电变压器
跌落式熔断器熔丝
的工作,有哪些要求?
答:
更换配电变压器
跌落式熔断器熔丝
的工作应按以下要求操作:用高压绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。跌落式熔断器的安装和运行维护:(1)跌落式熔断器瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象。熔丝管上下触头的中心线...
跌落式熔断器
的开断能力为什么有上限和下限
答:
熔丝
的材料、直径、长度和熔化时间因素影响其承受电流的能力,因此
跌落式熔断器
的开断能力有上限和下限。熔丝的开断能力上限主要取决于其材料和直径,熔丝材料的强度和导电性会影响其承受电流的能力,而直径则会影响其表面积和散热能力,从而影响其熔断时间和开断能力,一般来说,熔丝的直径越大,其开断...
更换配电变压器
跌落熔断器熔丝
的操作应注意什么?
答:
穿上绝缘靴,带上绝缘手套,用合格的绝缘棒,
熔断器熔丝
没断的话,用绝缘棒顶一下俗称鸭子嘴的地方,
熔断器跌落
下来,挑下待更换的熔断器。合闸操作时,为了防止事故,要避免带负荷操作。因此,拉闸时,先拉低压侧分路开关,后拉低压总开关,在变压器空载情况下,最后拉开
跌落式熔断器
(或油开关) 。用...