的工作原理 跌落式熔断器的适用环境
答:
跌落式熔断器
的工作原理
熔丝管
两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入"鸭嘴"凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地卡在"鸭嘴"里。当短路电流通过熔丝熔断时,产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭...
高压
跌落式熔断器
的结构组成、原理和用途
答:
跌落式熔断器
是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。天恒高压跌落式熔断器原理和用途:
熔丝管
两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入"鸭嘴"凸出...
怎么取下高压
跌落式熔断
嚣的
熔丝管
答:
熔断器
串联在电力线路中,在正常工作时,带纽扣的熔丝装在
熔丝管
的上触头,被装有压片的释压帽压紧,熔丝尾线通过熔丝管拉出,将弹出板扭反压近喷头,与下触头连接,在弹出板扭力的作用下熔丝一直处于拉紧状态,并锁紧活动关节。
跌落式熔断器
的作用是什么
答:
跌落式熔断器
从名称上面就可以看出它具有着熔断器的作用,那就是具有着过载保护与短路保护的作用,同时它还具有着分合额定负荷电流之用。那么为什么为跌落式的呢?这是由于其工作原理得原由, 跌落式熔断器 是通过熔断器之中熔断丝地断开,使得
熔丝管
上面下方得动态触头失去了熔丝得张紧力,因此于上下静...
跌落式熔断器熔丝
易断怎么办
答:
但
熔丝
不要拉得太紧,其松紧度以合闸后的熔丝与无伸张力的丙纶丝绳松紧度相适宜为佳。但注意一定不要将熔丝的两端和丙纶丝绳的两端固定在一起。这样,操作
跌落熔断器
时的作用力和
跌落式熔断器
投入运行后两端触头的弹簧力便作用在丙纶丝绳上。当变压器出现故障或过负荷将熔丝熔断的同时,由于熔丝熔断时产生...
跌落式熔断器
安装应符合哪些规定
答:
跌落式熔断器
安装应符合下列规定:1.瓷件应良好,
熔丝管
不应有吸潮膨胀,弯曲现象。熔丝管上下触头的中心线与熔丝管轴线应在同一平面内,不得扭歪。2.跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固,排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m。为便于操作和熔丝熔断熔丝管自跌,瓷座轴线与地面垂线的...
更换配电变压器
跌落式熔断器熔丝
的工作,有哪些要求?
答:
更换配电变压器
跌落式熔断器熔丝
的工作应按以下要求操作:用高压绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。跌落式熔断器的安装和运行维护:(1)跌落式熔断器瓷件应良好,
熔丝管
不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象。熔丝管上下触头的中心线...
跌落式熔断器
的故障现象、故障原因和处理方法?
答:
一、
跌落式熔断器
主要故障 1.烧保险管 常见熔断器的烧管故障都在
熔丝
熔断后发生,由于熔丝熔断后不能自动跌落,这时电弧在管子内未被切断形成了连续电弧而将管子烧坏,保险管常因上下转动轴安装不正,被杂物阻塞,以及转轴部分粗糙,因而阻力过大,不灵活等原因,以致当熔丝熔断时,保险管仍短时保持原状态不能...
高压
跌落式熔断器
的操作顺序是什么?
答:
高压
跌落式熔断器
的操作顺序:送电:在变压器二次确认无负荷条件下方可合闸操作。先合两边相,后合中间相。停电:必须先断开变压器二次全部负荷,方可进行高压停电操作。先断开中间相,后断开两边相。跌落式熔断器由绝缘支座、动静触头、
熔丝管
三部分组成。静触头安装在绝缘支座两端,熔丝管由内层的消弧管和...
跌落式熔断器
(
熔丝
)要怎么选择?
答:
对所选定的
熔断器
进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若熔断器的额定断开容量偏小将造成熔断体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。所以在选用该类熔断器时,要注意到它的额定断开容量上限值和下限值,并非是额定断开容量越大越好。