更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作,有哪些要求?

如题所述

更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作应按以下要求操作:

用高压绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可。

跌落式熔断器的安装和运行维护:

(1)跌落式熔断器瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象。熔丝管上下触头的中心线与熔丝管轴线应在同一平面内,不得扭歪。

(2)跌落式熔断器应安装牢固、排列整齐,不得左右转动,10kV跌落式熔断器相间水平距离不应小于0.5m。

为便于操作和熔丝熔断时自跌,使熔丝管轴线有一定倾斜度,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20°~30°。分、合闸操作应灵活、可靠,接触紧密。合闸前调整上下触头应有一定的压缩行程。

(3)在运行中,跌落式熔断器熔丝熔断3~4次后,应检查熔丝管内径是否增大,如果增大2~3mm,则应考虑更换新的熔丝管。

在运行中如发现跌落式熔断器分、合闸不灵活、则应立即检修调整。如果无法调整,则应更换新的跌落式熔断器。有的地区对跌落式熔丝管采取3~5年更换一次。

扩展资料:

高压跌落式熔断器工作原理:

跌落式熔断器适用于频率为50HZ、额定电压为35KV及以下的电力系统中,装在配电变压器高压侧或配电之干线路上。

主要功能有对保护性能要求不高的地方,它可以与隔离开关配合使用,代替自动空气开关;还可以与负荷开关配合使用,代替价格高昂的断路器。同时还具有短路保护、过载及隔离电路。

拉负荷跌落熔断器增加了弹性辅助触头及灭弧罩,用以分合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。

当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并行成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量气体,使管内形成很高的压力,并沿管道强烈纵吹,电弧迅速被拉长而熄灭。

熔丝熔断后,下部静触头失去张力而下翻,使缩紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落形成明显的开断位置。

当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静触头依然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分开,在出头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。