DW15-1600万能式断路器手动能合能分,但电动能合闸就是分闸分不掉,咋回事啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-28
电动分闸时有声音不脱扣,那就是机构问题,放大机构不灵活,注点油
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ui2nUDninni9UnUsxDx.html
其他回答
第1个回答 2015-06-17
检查分励脱扣器线圈回路,考虑线路或者分励线圈故障。
本回答被网友采纳
相似回答
DW15-1600万能式断路器
送不上,一按上电有动作,马上就跳下来。怎麽...
答:
你把断路器下端的线路拆下来空试一下啊,
要是能送上电就说明是线路以后的出了问题啊
,一般短路器不会有问题的!
我们公司的
dw15-1600万能
开关老是跳闸求教怎么处理
答:
DW15
系列
万能式断路器
主要用于交流50Hz,额定电流为100A~4000A;额定工作电压自380V至1140V(其中额定电流为1000A~4000A的额定工作电压为380V)的配电网络中,用来分配电能、保护线路及电源设备免受过载、欠电压和短路等故障的危害。其脱扣器电流为
1600
(A) ,运行电流在600A不会跳闸,请电工检查该断路...
正泰
DW15-1600断路器,
点上位机上的
合闸,
只储能不合闸,需要
手动
按断路器...
答:
DW15-1600万能式断路器,可以储能但是不合闸,
说明是合闸回路有问题,可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁
,也有可能是机械部位的卡涩造成的。处理方法:1、
因为可以储能
,所以断路器控制部分有电,没有问题。分闸储能状态下,短接断路器上的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路...
请问
DW15
-630
万能式断路器
按
分闸
按钮不分闸是什么问题
答:
绿色/黑色的是合闸 红色的是分闸 不能分闸是不是合闸与分闸线接反了 自动合闸??!!!
是不是线接错了送电后合闸电磁铁一直通电
,建议用万用表测量下;
DW15-1600万能式断路器
合不上
闸,
我现在是强行
合闸
的,有谁能帮我解决问 ...
答:
如果手动/电动都合不上、失压线圈也没问题,保护机构有机械性问题
,合闸
瞬间震动大引起跳闸
Dw15-1600万能式断路器
为什么这次瞬时停电不自动
掉闸?
答:
经长时间使用由于氧化加积尘致使失压脱扣机构卡阻失灵或电磁铁铁芯有油污和灰尘经电磁铁长期吸合压力下油污老化变粘使线圈失电不能及时释放。