66问答网
所有问题
请问DW15-630万能式断路器按分闸按钮不分闸是什么问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-14
绿色/黑色的是合闸
红色的是分闸
不能分闸是不是合闸与分闸线接反了
自动合闸??!!!
是不是线接错了送电后合闸电磁铁一直通电,建议用万用表测量下;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xsvnvs2p22UvDvsiiD.html
相似回答
dw15一630万能式断路器
变压器送电还未按合
闸按钮
它就自动合
闸是
怎么回事...
答:
绿色/黑色的是合闸 红色的是分闸 不能
分闸是不
是合闸与分闸线接反了 自动合闸??!!! 是不是线接错了送电后合闸电磁铁一直通电,建议用万用表测量下;
正泰
万能断路器DW15-630
一会合的上
闸
一会合不上闸怎么回事?
答:
检查储能是否到位,控制回路是否带电。
DW15
-1600
万能式断路器
手动能合能分,但电动能合闸就是
分闸
分不掉,咋...
答:
电动分闸时有声音不脱扣,
那就是机构问题,放大机构不灵活
,注点油
德力西
DW15-630断路器
为
什么
合不
闸
合不上,断电后手动能合上,一通电就...
答:
把下口断开合闸,
如果能合上说明下口短路
。合不上,看看你是不是没先往下拉复位,先下拉复位,再合闸。如果复位了还是合不上,那是断路器脱扣器坏了,换新的。
DW15-630断路器不
能自动合闸,能手动
是什么
原因?
答:
1,后台问题,信号无法传输至断路器 2,断路器本身合闸线圈烧毁。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器按
其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分...
在线等:
DW15
_
630万能式断路器不
能合闸
答:
控制继电器有问题
大家正在搜
万能式断路器合不上闸是什么原因
万能式断路器不会分闸
万能断路器不能分闸
me万能式断路器手动合不了闸
万能断路器储能后合不上闸
cw1万能断路器合不上闸
万能式断路器经常跳闸
框架断路器跳闸后不能合闸
断路器合闸和分闸
相关问题
DW15-630万能断路器跳闸
Dw15-630万能式断路器怎么接线
德力西DW15-630万能式断路器经常跳闸是什么原因
DW15-630万能式断路器不跳闸是什么原因
DW15-630万能式断路器手动自动都不能吸合是什么原因?
德力西dw15-630万能式断路器为什么一停电就会跳闸?怎么...
德力西DW15-630万能式断路器欠电压线圈没通电怎么办
在线等:DW15_630万能式断路器不能合闸