我们公司的dw15-1600万能开关老是跳闸求教怎么处理

我们公司的dw15-1600万能开关老是跳闸它是总闸下面还有分闸可是分闸不跳它跳运行电流在600请问怎么让它不跳

DW15系列万能式断路器主要用于交流50Hz,额定电流为100A~4000A;额定工作电压自380V至1140V(其中额定电流为1000A~4000A的额定工作电压为380V)的配电网络中,用来分配电能、保护线路及电源设备免受过载、欠电压和短路等故障的危害。其脱扣器电流为1600(A) ,运行电流在600A不会跳闸,请电工检查该断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-13
有可能是电压不稳定造成的,将欠压线圈去掉!
第2个回答  2019-11-17
失压掉闸,要考虑很多地方的,比如停止按钮接触不是很好了,相当于你按下了停止按钮.换掉,辅助触头换掉,最后在考虑过电流脱扣.原理就是一个热继电器
第3个回答  2011-08-14
测算系统用电负荷,是否过载;检测系统电压,是否存在电压过低情况;复查开关设定。
相似回答