DW15-1600万能式断路器送不上,一按上电有动作,马上就跳下来。怎麽办?
非常着急
举报该问题
推荐答案 2009-09-20
你把断路器下端的线路拆下来空试一下啊,要是能送上电就说明是线路以后的出了问题啊,一般短路器不会有问题的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UUiUnn92i.html
其他回答
第1个回答 2009-09-20
可能是线路有问题,先把断路器后面的线全部拆除,如果断路器可以正常合分闸,那说明断路器是没有问题的,只能是线路有问题。
相似回答
dw15-1600万能式断路器
电动手动都无法合上故障排除方法 合上闸后...
答:
1.闭合按钮、继电器接点、通用式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能造成电路不通畅,扣圈断电
;2.回路中连接导线断线,压接螺丝松动或松脱,也会造成回路不通畅,扣圈失电;3.由于欠压脱扣器的线圈长期通电工作,造成环境污染和衔铁吸合不灵活,或铁芯和衔铁之间空气隙过大,很容易使电流过大...
求教电气专家:
DW15-1600万能式断路器
频繁跳闸
答:
1、检查控制回路断路器接线端子是否正常?有无发热?2、再不行将断路器上电子脱扣器设置电流再设大些
(因为随着贵公司用电负荷增加,原来断路器脱扣设置电流已不能负担目前用电高峰产生的涌流)。3、再不行要查整个配电系统的电网谐波及引起涌流时间是否与跳闸时间相符,这有可能贵公司有特殊设备,如电焊...
我们公司的
dw15-1600万能
开关老是跳闸求教
怎么
处理
答:
DW15系列万能式断路器
主要用于交流50Hz,额定电流为100A~4000A;额定工作电压自380V至1140V(其中额定电流为1000A~4000A的额定工作电压为380V)的配电网络中,用来分配电能、保护线路及电源设备免受过载、欠电压和短路等故障的危害。其脱扣器电流为
1600
(A) ,运行电流在600A不会跳闸,请电工检查该断路...
华通机电
DW15一1600断路器
跳闸?
答:
1,过载。过载也可以说是过热。断路器都有过载或过热保护功能。如果回路中的电流大于断路器的额定电流值
,断路器就
自动保护而跳闸了。产生过载或过热的原因有:导线虚接,也就是接触不良;导线太细导致发热。2,过压或欠压。当线路中出现某种原因,导线致电压不稳时。断路器也会自动跳闸。此时跳闸的目的...
DW15
_
1600万能断路器
跳闸
答:
可能
DW15上
装了欠压脱扣,将欠压跳闸线圈衍铁上的弹簧去掉,欠压跳闸功能就失去了。
Dw15一1600断路器送不上电
是什么原因
答:
首先
断路器
上端需要有电,无电则合不上闸。然后失压线圈好不好,如果失压线圈不好了,那也合不上闸。另外查查二次回路,保险有没有断。
大家正在搜
dw152500万能式断路器
万能式断路器不能合闸原因
万能式断路器怎么用
dw15万能式断路器合闸
万能式断路器怎么合闸
万能式断路器自动合闸
万能式断路器合闸没有反应
万能式断路器欠压脱扣器
万能式断路器手动合闸过程
相关问题
DW15-1600万能式断路器送不上怎麽办?
dw15-1600万能式断路器电动手动都无法合上故障排除方法
求教电气专家:DW15-1600万能式断路器频繁跳闸
DW15-1600万能式断路器三两天跳闸怎样解决
DW15-1600万能式断路器就算停电之后也不会分闸,如果来...
德力西DW15-1600万能断路器电动合闸合不上,电机转动后...
DW15――1600万能式断路器漏电会跳闸吗?