45千瓦 电机 安装星三角启动 需要多大的接触器,热继电器,时间继电器,限载开关,还有多大的电缆?

请说的仔细点。

45千瓦的电机380V的话电流大概为90A左右,星三角直接启动也相当于全压启动,电流估计为额定电流的5至7倍,接触器用100A就差不多,电缆用50的足够了,我说的是铜芯的,哪怕是长时间运行也可以了,其实用35的也差不多了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
用100A的接触器,JR36-160的热继电器,时间继电器用0-99S的即可,空开用169A的,电缆用25平方的即可。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-07
交流接触器CJ100,60,20交流接触器各一个。热继电器160A一个。电线有25平方毫米6根,空开160A
第3个回答  2012-11-07
接触器 60A两台,一台40A。
热继电器 JR36-160一台。
时间继电器 JS114一台。
空开 150A。
电缆不小于25平方。(根据距离)。
第4个回答  2012-11-07
有没有搞错啊,这么大的电机就用星三角降压启动?
最好用适配功率的变频器或软启动器来拖动它追问

怎么不行?
软启动器是什么? 怎样的工作原理?

追答

搜索一下就知道了