公司一台水泵电机功率为45KW,采用的星三角启动,空开配的100A的,接触器三角形用的CJX2 9

公司一台水泵电机功率为45KW,采用的星三角启动,空开配的100A的,接触器三角形用的CJX2 9511,星型用的CJX2 6511,启动延时时间设的15秒,现在启动后没多久空开就跳闸,接触器吸死烧坏两次,排除接法错误的原因还有什么可能原因呢?是不是空开和接触器配置太小了呢?

可能性有多种,1是电机带负载启动,电流过大,空开扛不过去,这时最好换成电机型空开或换大点的空开。2是启动延时过长,造成空开大电流时间过长,启动延时时长最好用电流表测量一下,星形启动电流冲高回摆的时间为延时时间。3是电机过负荷,测一下电流可排除这个可能性。4是接触器质量差,灭弧能力差,触点易烧熔,吸合不牢或烧结在一起,有缺相。你的主接触器为95安,启动接触器为65安,应勉强应付,但不能频繁启动,换大接触器可解决烧触点问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-09
三角接法的启动瞬间电流很高的,会是额定电流翻倍的,如果电机功率是45KW,启用电流可能会达到180A左右,所以,空开要配大一些。追问

接触器怎么老烧坏呢?

追答

电流过大,温度升高导致!

第2个回答  2015-04-09
你的延时太长了,就算是45千瓦,启动起来的时间2秒到5秒以内,15秒自己都烧一起了。
第3个回答  2015-04-09
延时时间太长,2-3秒即可追问

电机功率大啊