66问答网
所有问题
4千瓦单相电机需要多大的交流接触器,热继电器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-14
44瓦单相电流接近20安。需要至少32A以上的
交流接触器
。
热继电器器需要整定电在20-40安地热继电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9svissUx9DxD9Uxs9x.html
相似回答
4
kw的
电机用多大的
空开和
接触器热
过载怎么算?
答:
4kw的电机需要15A空开,12-15A接触器,
7-15A热继电器
,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考...
4
kw的
电机需要多大的,
空开,
接触器,热继电器
,和电缆?
答:
4KW电机额定电流7-8A
,用15A的空开直接控制,作过负荷和短路保护,2.5-4平方电缆,可以不用热继电器和接触器控制。如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用20A的可以满足要求。由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就...
四千瓦的电动机
一般配
用多大的接触器
说详细点
答:
要先计算下4KW需要的额定电流
用多大的接触器
:在计算以前,首先是确定是直流电路还是
交流
电路。如果是直流电路,直接用功率除以电压就可以了,假设电压是200V,那么电流I=P/U=4000/200=10A。
电动机
是感性负载还要考虑负载的功率因素。对于
单相
电路,电压为220V,如果是阻性负载,则I=4000/220约为18A,...
如何根据
电动机
功率选择空气开关
,接触器
和
热继电器?
答:
功率X2.3为
接触器
的安数,功率X2为最小空开安数
,热继
为比所选开关小一点安数
4千瓦
潜水泵空载电流是多少
答:
4千瓦
潜水泵应该是三相供电了,空载电流在2A至3A之间
如何给
4
KW-5.5KW的
电机
选择导线.断路器.
接触器
.
热继电器?
答:
功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的
电动机,
对常用的 10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、
接触器
、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,...
大家正在搜
三相热继电器可以接单相电机吗
交流接触器热继电器一体的
单相电机要加热继电器
单相电机可以用热继电器吗
单相电机热过载继电器
电机接热继电器
220电机怎么接热继电器
热继电器三相可以用单相吗
220v电机热继电器接法
相关问题
4kw的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
4千瓦电机一般用多大的熔断器,交流接触器,空开,热继电器
请教各位师傅指点,4千瓦的三相电机,需要交流接触器和热继电器...
11千瓦的电机用多大的热继电器,多大的接触器
4千瓦2级电机应该配多大的断路器、接触器、热继电器??
4KW电机应配置多大的热继电器·接触器·空气开关
75千瓦电机用多大型号断路器接触器热继电器
4KW电机应配置多大的热继电器,接触器以及空气开关?