40千瓦电机星三角启动用多大接触器
40千瓦电机星三角启动用多大接触器
举报该问题
推荐答案 2018-03-09
40KW三相电机,电流大约在80A以内,一般选择接触器要将电流放大两倍,也就是应该选择160A的接触器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uv2Dsv9UU2vxnsvDxi9.html
其他回答
第1个回答 2018-03-07
可用100A的接触器。
相似回答
40千瓦电机星三角启动用多大接触器
答:
40KW三相电机,电流大约在80A以内,一般选择接触器要将电流放大两倍,
也就是应该选择160A的接触器
请问如何制作
40千瓦电动机星三角
起动器?
答:
用CJTI-100 100A两台做主接触器CJX2
6511 65A一台封星用,时间继电器一台,热继电器一台80A , 足以
40千瓦
三相异步
电机
星形
启动
应用
多大
的
接触器
答:
星形起动电流比正常电流大3倍多,不过时间短,几秒钟(6秒左右),对接触器影响不大,
所以建议接触器用80到100A的接触器较耐用
,但如果是用自耦变压器可适应小点都可以。
220v交流接触器
带40kw要
用多大
的接触器
答:
40千瓦需要使用星三角降压启动!直启很危险!星三角配置⭐
50安接触器一个,角60安接触器两个
,热保护买到90安!
40千瓦
380伏
用多大接触器
答:
40千瓦
380伏 如果是直接
启动
就选用1个95A的
接触器
。若果是
星三角
,就选用两个65A,一个40A的接触器。
40千瓦电动机
能不能用一个100安的交流
接触器
直接起动
答:
当然大多数情况下100A的
接触器
是达不到这样的要求的,即使开始几次成功也会在很短时间内触点融化烧结在一起从而导致接触器损坏,严重接触不良情况下导致
电机
烧毁。而且对电路冲击很大。还是建议
使用星三角启动
,建议2个100A接触器和1个60A的接触器配合星三角电路。这样对电机保护,对线路也有保护。