66问答网
所有问题
当前搜索:
132电机星三角配多大接触器
132
KW的
电机
用
星三角
降压启动三个
接触器
选
多大
的?热过载继电器选多大...
答:
132KW三相交流电机,380V星三角启动,
主接触器用180A的接触器就可以
,星形启动时那个,可以用150A的。星型接法那300a接触器,主回路和三角形均为400a接触器。去电机的六根线,如果是短距离(100米内)不穿管直接走桥架或地面,应当至少为单根70铜线,如果远距离(100米以上300米下)则为95或120。
在
星三角
启动柜中,
接触器
应怎样配。如:
132
KW
电机
用
多大
的三个接触器...
答:
在
星三角
启动柜中,
132
KW
电机
接触器
应怎样配。132KW电机的工作运行电流 理论值按1KW 2A的电流计算 也有
132
*2=264A 安培 只有做三角变星型的那只交流 只在启动时工作一会 时间较短 可以适当小一点 150A勉强够用 反正启动那一会。另外两只交流接触器 都是承载电机的负荷电流而长期工作的,在额定...
132
KW,90KW,75KW,55KW的
电机星三角
启动电气的选型,包括断路器,
接触器
...
答:
132KW:断路器315A,接触器330A
,星型启动那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7 90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7 55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热继电...
132
千瓦
电机星
点用
多大接触器
答:
132KW三相交流电机,380V星三角启动,
主接触器用180A的接触器就可以
,星形启动时那个,可以用150A的。
Y2-132S2-2三相异步
电动机
,求空气开关、
接触器
、热继电器、熔断器参数...
答:
看你说的型号132的最大不超过10KW,一般7.5KW的多。空开DZ47/40/3P,
接触器CJX2/3211.熔断器20A
,这么小得电机不用星三角启动吧。
132
KW异步
电机
能
星三角
起动吗?
答:
三角
形降压起动,起动电流也将是额定电流的2倍或以上。3、允许星角启动的
电机
,按规定为15KW-30KW轻载启动的
电动机
,
132
KW电机额定电流264A,轻载星形起动电流也需要530A左右,如果按1.5倍选取最低得选800A
接触器
!太不可思义了!一旦起动栽荷稍大,可能就会出安全事故了。4、建议使用软启动。
132
KW异步
电机
能
星三角
起动吗
答:
不能,这么大的
电机
不允许星角启动的,允许星角启动的电机,按规定为15KW-30KW轻载启动的
电动机
,我们自己做到45KW星角启动就不错了。这么大电机用150
接触器
是小孩在做游戏吧,这个电机额定电流264A,如果按1.5倍选取最低得选400A接触器,封头接触器最低选160A的,因为没有200这一档、
132
KW异步
电机星三角
起动,您是否有见过这样的做法?,主
接触器
和
三角接触
...
答:
我没有见过,我经历的这么大
电机
最多是直接起动,软启动,
接触器
选小了哟,
132
KW额定电流有260A左右,
132
KW
电机配多大
的施耐德
接触器
答:
施耐德
接触器
大于225A的有,245A,300A的,你看你
多大
够呀,我觉得你应该配300A的接触器,这样吧,能够更好的选择,我把施耐德技术热线告诉你吧4008101315-1-2他们会给你满意的答复。
请问
132
千瓦
电机
启动用降压陪
多大
的开关和
接触器
答:
可以用400A的空气开关和250A——300A
接触器
,具体要看启动方式。
132
千瓦降压启动的图纸要看是什么
电动机
如果是绕线式电动机就必须用频敏变阻器启动,如果是鼠笼式电动机就可以用
星三角
启动和自偶减压启动器启动。