45KW电机星三角启动想加个热继电器 热继电器要用多少安的 要怎么装?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-24
90~100A的就可以.接线见附图中的供电回路的FR及控制回路的FR常闭保护触点
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nsxDsv2xx.html
其他回答
第1个回答 2011-04-24
选择100A就行。
见施耐德推荐表
第2个回答 2011-04-24
热继电器的三对主触头,串在电机的主电路里。
热继电器的常闭辅助触头,串在停止按钮的回路里。
选择和电机铭牌上标示的额定电流相同的热继电器。(45KW大约90几个电流)
相似回答
45KW的电动机
(380V)
星三角
降压
启动热继电器
应该选
多少
A的
答:
选择
热继电器
JR36-160 75-120A ,整定电流在100A。
请教高手:380V
45kw的电动机
做
星三角启动
。请问断路器、接触器、
热继
...
答:
若是那你就应该考虑将断路器选择在
200安左右
才行!
45KW
异步
电机星三角启动
都用到什么器件,要多大的呢?
答:
热继电器用
80-150A左右可调的。
45千瓦 电机
安装
星三角启动
需要多大的接触器,
热继电器
,时间继电器...
答:
45千瓦的电机
380V的话电流大概为90A左右,
星三角
直接启动也相当于全压启动,电流估计为额定电流的5至7倍,接触器用100A就差不多,电缆用50的足够了,我说的是铜芯的,哪怕是长时间运行也可以了,其实用35的也差不多了。
45KW
的萝茨彭风机用多大的交流接触器,过流
继电器?
答:
这么大电机不适合直接启动,可以用三个接触器做
星三角
转换启动,交流接触器用160A的,比如CJ20-160,
热继电器
也要选160A左右的
45千瓦 电机
安装
星三角启动
需要多大的接触器,
热继电器
,时间继电器...
答:
45kw电动机
运行电流90安左右,120安的交流接触器,加一个电动机综合保护器,空开用150安的,3*35+1铜芯电缆