800m2的机械仓库需要设消防喷淋吗?
浙江省嘉兴市800m2的机械仓库需要设消防喷淋吗?消防喷淋的上限是多少?
举报该问题
推荐答案 2008-03-21
正常情况下是需要的,特殊情况比如库房没有高架木质或者可燃的货架或者其他可燃物品,并且空间开放,面积又达到了规范要求的,可以到消防局申请不设置或者局部设置自动喷淋系统。
局部设置的要用防火门或自动防火卷帘门隔离开设计保护的部位和不设计的部位。
参考:建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;
三、超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室;超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室;超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dixn9inx.html
其他回答
第1个回答 2020-02-13
正常情况下是需要的,特殊情况比如库房没有高架木质或者可燃的货架或者其他可燃物品,并且空间开放,面积又达到了规范要求的,可以到消防局申请不设置或者局部设置自动喷淋系统。
第2个回答 2008-03-18
对于仓库是否设自动喷淋的问题,你可以看一下《建筑设计防火规范》条8.5.1条:每座占地面积大于1000平米的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600平米的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500平米的空邮袋库;建筑面积大于500平米的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外)。上述是必须设置自动喷淋的范围。由于你没说清楚你那个仓库是否高层、储存物品的类别,所以无法回答你是否必须设置。本回答被提问者采纳
相似回答
想问一下建筑面积在
800
平米,共4层。1.2楼是茶楼,3.4楼是宾馆。
需要
安装...
答:
好像是可以不用设的
,卡住了建筑设计防火规范的限制条件 “4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;”但我觉得,如果不是旧建筑改造的话,新设计的建筑装一个看上去安全点,...
800M2的
餐厅
要
不要装
喷淋
系统
答:
要装
,不仅是喷淋系统还有,消火栓系统、火灾报警系统、应急照明疏散指示系统,防火门。PS:你可以把通往二层楼梯处搞个纸面石膏板封起来,等支队验收过后在把它打开,这样你就有400了,那样你就在一层400M2装几个消火栓就行了;(我们施工过几家这样的场所)...
消防喷淋设计
规范
答:
消防喷淋
系统
设计
规范有以下要点:系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合格。对阀门进行外观检查,其零部件应齐全完好,阀瓣和操作机构动作灵活,报警阀逐个进行渗漏试验。
3000
平方米
大小的超市需不
需要
安装自动
喷淋
装置?
答:
800平方火锅店需不需要安喷淋
建议还是把消防做到位
,这点钱还是不能省的,有备无患。祝生意兴隆。 ---by 专门做商用火锅底料的重庆崽儿 300平方米的超市需不需要办理消防证 需要的,这个属于公共聚集场所的,根据 第十五条 公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在...
请问
800平方米的
娱乐场,所
消防
栓管和
喷淋
管可不可以直接接到市政消防管...
答:
不可以 1,消防栓管如果是低层建筑(2层以下)可以用管网水,但不是市政消防管,是小区管;2,喷淋管不可以直接接到市政消防管网上,需在
消防喷淋
泵后端接管,有些消防局批准的可以做,俗称“假喷淋”2,除了基础设施满足两路供水的地方(比如上海)外,都需要按规范
设置消防
水箱或池;3,娱乐场所消防...
消防
规定网吧超过多少
平方米需要
安装消防栓?
答:
下列建筑或场所应
设置
室内消火栓系统:建筑占地面积大于300
m2的
厂房和
仓库
;高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式
消防
竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、...
大家正在搜
仓库要求安装消防喷淋吗
仓库消防喷淋设置要求
消防喷淋控制柜机械启动
消防喷淋头生产机械
哪类仓库要有喷淋
仓库安装喷淋的依据
库房装不装消防喷淋
丙一类仓库一定带喷淋吗
机械车库喷淋用水量
相关问题
请问800平方米的娱乐场,所消防栓管和喷淋管可不可以直接接到...
建筑面积800平方米的二层宿舍需要建消防水池吗?
800平方米娱乐场所防火需要几级
3层楼的普通宾馆,800平米,需要安装消防喷淋系统吗?(内详...
800平方米的巿场要上消防设施吗
限高2米的地下车库消防喷淋高度有规定吗?
800平方米的超市消防设施什么要求
开800平方米的旅馆要不要办理消防验收要具